sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

14.11.2010 в 12:09:59

в ближайшие дни сдаётся новая квартира, в коридорном щите установлен счётчик Меркурий 200,02. Так же стоит УЗО Энергомера и вроде автомат IEK, можно ли полагаться на их качество или они требуют замены на что то лучшее?

В квартире строители также установили маленький щиток на оборудовании DeKraft, как понимаю это для возможности проведения ремонта, планирую в ближайшее время заказать сборку нового квартирного щита здесь на форуме (возможно на Shneider)

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2010 в 12:24:10

sergserg написал : можно ли полагаться на их качество или они требуют замены на что то лучшее?

Можно оставить. Тем более, это все, скорее всего, стоит до счетчика . Вместо вводного АВ у Вас выключатель нагрузки: какова выделенная мощность?

sergserg написал : планирую в ближайшее время заказать сборку нового квартирного щита

Правильное решение.

0
sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

14.11.2010 в 12:36:52

дополнительно в этажный больше ставить мне ничего не нужно?

выделенную мощность ещё не знаю, сейчас проходит сдача дома. Попробую в будни позвонить - может скажут по телефону...
по установленным приборам как я понимаю это не определить?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2010 в 12:43:39

Марсик написал : Вместо вводного АВ у Вас выключатель нагрузки

Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.

sergserg написал : дополнительно в этажный больше ставить мне ничего не нужно?

Нет.

0
sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

14.11.2010 в 12:55:27

ок, значит можно продумать электрику в квартире и прикинуть схему

0
sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

27.11.2010 в 14:46:29

где можно посмотреть типовые схемы чтоб "адаптировать " её под свои нужды?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2010 в 15:16:06

sergserg написал : где можно посмотреть типовые схемы чтоб "адаптировать " её под свои нужды?

Посмотрите тему "Щиты ...-фото". Не схемы, но схемы понять не составит труда.

0
sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

16.12.2010 в 17:25:20

набросал примерную схему

что можно совместить для разумного уменьшения числа автоматов (насколько понимаю на 1автомат лучше вешать до 2 линий)

как показать на схеме что нужны индикаторы сети? (для холодильника и общий)

куда ставится ограничитель перенапряжения?

планирую заказать схему на оборудовании Шнайдер или АББ, в каких случаях нужны автоматы 1P или 1P+N ?

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.12.2010 в 17:55:48

На ввод поставьте 2Р АВ. На холодильник, если хотите его выделить - диф С16 30мА. Все розетки, кроме санузла, можно под одно УЗО 30мА. Санузел под УЗО 10мА.

sergserg написал : как показать на схеме что нужны индикаторы сети? (для холодильника и общий)

На Вашем рисунке - как угодно.

sergserg написал : куда ставится ограничитель перенапряжения?

На вводе в щиток.

0
sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

16.12.2010 в 18:39:20

а вопрос про 1P и 1P+N ? когда ставят какие автоматы?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

16.12.2010 в 19:06:46

sergserg написал : а вопрос про 1P и 1P+N ? когда ставят какие автоматы?

1Р+N стоит поставить в следующих случаях:

  1. Есть в продаже;
  2. Бюджет не сильно ограничен;
  3. Хочется повысить удобство последующих ремонтных работ.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу