Smily написал : Почитайте тему про селективность.

... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.

0
sergserg
sergserg
Новичок

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

03.02.2011 в 21:22:54

avmal написал :

значит оставляю всё как есть )

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.02.2011 в 21:58:45

avmal написал : ... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.

Я всегда меряю ТКЗ в щите. В квартирах работаем редко, но то что в среднем, на вводе - около 600-700А, это 0,35 Ом. Линия 30м 3х2,5 - 0,4 Ом, это без соединений. Уже получаем 300А, а при этих значениях уже можно говорить о селективности. Ещё 10 м шнура от пылесоса 2х0.75 - 0,45 Ом, и 180А соответственно. Потом 0,2 Ом на соединениях, а шнур может оказаться 0,5 а значит 0,68, и при передавливании шнура дверью получим 140А. 2sergserg Не экономьте на УЗО типа А. Для СМ оно обязательно. В Германии АС - запрещены.