Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2085312

в ближайшие дни сдаётся новая квартира, в коридорном щите установлен счётчик Меркурий 200,02. Так же стоит УЗО Энергомера и вроде автомат IEK, можно ли полагаться на их качество или они требуют замены на что то лучшее?

В квартире строители также установили маленький щиток на оборудовании DeKraft, как понимаю это для возможности проведения ремонта, планирую в ближайшее время заказать сборку нового квартирного щита здесь на форуме (возможно на Shneider)

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :
можно ли полагаться на их качество или они требуют замены на что то лучшее?

Можно оставить. Тем более, это все, скорее всего, стоит до счетчика . Вместо вводного АВ у Вас выключатель нагрузки: какова выделенная мощность?

sergserg написал :
планирую в ближайшее время заказать сборку нового квартирного щита

Правильное решение.

дополнительно в этажный больше ставить мне ничего не нужно?

выделенную мощность ещё не знаю, сейчас проходит сдача дома. Попробую в будни позвонить - может скажут по телефону...
по установленным приборам как я понимаю это не определить?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Марсик написал :
Вместо вводного АВ у Вас выключатель нагрузки

Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.

sergserg написал :
дополнительно в этажный больше ставить мне ничего не нужно?

Нет.

ок, значит можно продумать электрику в квартире и прикинуть схему

где можно посмотреть типовые схемы чтоб "адаптировать " её под свои нужды?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergserg написал :
где можно посмотреть типовые схемы чтоб "адаптировать " её под свои нужды?

Посмотрите тему "Щиты ...-фото". Не схемы, но схемы понять не составит труда.

набросал примерную схему

что можно совместить для разумного уменьшения числа автоматов (насколько понимаю на 1автомат лучше вешать до 2 линий)

как показать на схеме что нужны индикаторы сети? (для холодильника и общий)

куда ставится ограничитель перенапряжения?

планирую заказать схему на оборудовании Шнайдер или АББ, в каких случаях нужны автоматы 1P или 1P+N ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

На ввод поставьте 2Р АВ. На холодильник, если хотите его выделить - диф С16 30мА. Все розетки, кроме санузла, можно под одно УЗО 30мА. Санузел под УЗО 10мА.

sergserg написал :
как показать на схеме что нужны индикаторы сети? (для холодильника и общий)

На Вашем рисунке - как угодно.

sergserg написал :
куда ставится ограничитель перенапряжения?

На вводе в щиток.

а вопрос про 1P и 1P+N ?
когда ставят какие автоматы?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :
а вопрос про 1P и 1P+N ?
когда ставят какие автоматы?

1Р+N стоит поставить в следующих случаях:

  1. Есть в продаже;
  2. Бюджет не сильно ограничен;
  3. Хочется повысить удобство последующих ремонтных работ.

диф дороже, - хочется экономно, но правильно )

все ли номиналы у меня правильно?
и правильно ли что варка и духовка в одной группе со всеми розетками?
не нужно их выносить?

возможно на общее УЗО на свет достаточно 40А ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :
все ли номиналы у меня правильно?

Сечения кабелей не указаны, поэтому сказать сложно. На всякий случай: 3х1,5 мм2 - С10, 3х2,5 мм2 - С16.

sergserg написал :
и правильно ли что варка и духовка в одной группе со всеми розетками?

Нормально. А какова мощность каждой, раз Вы ставите на них по АВ С25? Какой планируете водогрей?

sergserg написал :
возможно на общее УЗО на свет достаточно 40А ?

Групп света имхо многовато, ограничился бы двумя. Да и розеточных с запасом.

доработал схему , указал мощность основных потребителей.

Всё ли выбрано правильно?

sergserg написал :
Всё ли выбрано правильно?

Узо на 10мА бывают макс 16 А,
на варочную кабель 3x6

lamux написал :

поправил,
такое УЗО есть у шнайдера:
А2220 Устройство защитного отключения ID 23008 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 2 мод.

дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)

нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :
нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)

Подключите на линию освещения коридора.

sergserg написал :
дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)

Марсик написал :
Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.

АВ С25 на варку 7 кВт мало. В остальном все нормально.

Немного имха. Вытяжку стоит подключить на группу "Розетки фартука". Если ПММ точно не более 1 кВт, АВ на нее можно и С10 (даже С6). Необходимость четырех линий света остается для меня сомнительной. И сколько в среднем розеток в каждой группе?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

2sergserg Свет и розетки перетасовал бы на обоих УЗО. В этажном щите оставил бы ДИФ (доп выключатель ИЕК убрал бы), добавил бы реле напряжения.
имхо.

ink_mast написал :

реле напряжения планирую, просто не указывал что будет (не знаю куда его написать)

варка скорее всего будет 2х комфорочная, тогда думаю c25 хватит , если 4х - то поставлю с32.

на каждой группе по 2 розетки максимум.

в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить,

думаю освободить место - холодильник поставить под УЗО розеточной группы, вот окончательный вариант.

УЗО типа А, автоматы типа В, УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
автоматы типа В

Зачем?

avmal написал :
Зачем?

Это-же квартира. Пусковых токов нет, зачем туда С?
Тип В никак не навредит и шанс на селективность при КЗ будет. Кстати, в Германии в жилых домах только В ставят....

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :
NEW SHEMA.pdf

Замените для порядка АВ теплого пола С10 на С6.

sergserg написал :
в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить

Сократите число групп света до двух.

Smily написал :

  • получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить?
    (при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)

  • УЗО типа А может имеет смысл только на розеточную группу поставить?
  • автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл.. может на определённое оборудование?

свет подкорректировал

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :

  • получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить?
    (при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)

У Вас же там стиралка указана, нет?

Марсик написал :

это я в связи с этим ответом написал
"УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

sergserg написал :
это я в связи с этим ответом написал
"УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"

Это был не мой совет. Мое мнение: УЗО на линию влажного помещения все же нужно. Тем более, если есть розетка.

  • 2 автомата по 10 на весь свет не маловато? (может по 16 поставить)

  • и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?

sergserg написал :
2 автомата по 10 на весь свет не маловато?

Вам впору ставить 10 А и 6А
По максимуму света в галогене и неоне (прием гостей и полный форс) зал -800Вт
комната 500Вт
Ванная 300Вт
Туалет 100Вт
Прихожкина зона 150Вт
Итого 1850 Вт ну пусть 2000Вт.
А это всего 9А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergserg написал :
автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл..

При системе TN в городской новостройке смысла нет.

sergserg написал :

  • и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?

Почитайте тему про селективность.

Если на халяву валяются то конечно можно. Вдруг раз в несколько К.З. за 20 лет не придется идти на лестничную клетку общий на квартиру автомат включать.
А за деньги незачем оно Вам.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Почитайте тему про селективность.

... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.

avmal написал :

значит оставляю всё как есть )

avmal написал :
... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.

Я всегда меряю ТКЗ в щите. В квартирах работаем редко, но то что в среднем, на вводе - около 600-700А, это 0,35 Ом.
Линия 30м 3х2,5 - 0,4 Ом, это без соединений. Уже получаем 300А, а при этих значениях уже можно говорить о селективности.
Ещё 10 м шнура от пылесоса 2х0.75 - 0,45 Ом, и 180А соответственно.
Потом 0,2 Ом на соединениях, а шнур может оказаться 0,5 а значит 0,68, и при передавливании шнура дверью получим 140А.
2sergserg
Не экономьте на УЗО типа А. Для СМ оно обязательно. В Германии АС - запрещены.