19.12.2010 в 16:20:45
lamux написал :
поправил, такое УЗО есть у шнайдера: А2220 Устройство защитного отключения ID 23008 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 2 мод.
дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)
нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)
19.12.2010 в 20:18:11
sergserg написал : нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)
Подключите на линию освещения коридора.
sergserg написал : дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)
Марсик написал : Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.
АВ С25 на варку 7 кВт мало. В остальном все нормально.
Немного имха. Вытяжку стоит подключить на группу "Розетки фартука". Если ПММ точно не более 1 кВт, АВ на нее можно и С10 (даже С6). Необходимость четырех линий света остается для меня сомнительной. И сколько в среднем розеток в каждой группе?
19.12.2010 в 20:41:21
2sergserg Свет и розетки перетасовал бы на обоих УЗО. В этажном щите оставил бы ДИФ (доп выключатель ИЕК убрал бы), добавил бы реле напряжения. имхо.
19.12.2010 в 23:32:02
ink_mast написал :
реле напряжения планирую, просто не указывал что будет (не знаю куда его написать)
варка скорее всего будет 2х комфорочная, тогда думаю c25 хватит , если 4х - то поставлю с32.
на каждой группе по 2 розетки максимум.
03.02.2011 в 13:21:53
в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить,
думаю освободить место - холодильник поставить под УЗО розеточной группы, вот окончательный вариант.
03.02.2011 в 16:13:09
УЗО типа А, автоматы типа В, УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно.
03.02.2011 в 16:18:57
Smily написал : автоматы типа В
Зачем?
03.02.2011 в 16:53:08
avmal написал : Зачем?
Это-же квартира. Пусковых токов нет, зачем туда С? Тип В никак не навредит и шанс на селективность при КЗ будет. Кстати, в Германии в жилых домах только В ставят....
03.02.2011 в 17:15:23
sergserg написал : NEW SHEMA.pdf
Замените для порядка АВ теплого пола С10 на С6.
sergserg написал : в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить
Сократите число групп света до двух.
03.02.2011 в 17:48:54
Smily написал :
получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить?
(при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)
УЗО типа А может имеет смысл только на розеточную группу поставить?
автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл.. может на определённое оборудование?
свет подкорректировал
03.02.2011 в 18:06:35
sergserg написал :
- получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить? (при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)
У Вас же там стиралка указана, нет?
03.02.2011 в 18:13:58
Марсик написал :
это я в связи с этим ответом написал "УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"
03.02.2011 в 18:31:06
sergserg написал : это я в связи с этим ответом написал "УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"
Это был не мой совет. Мое мнение: УЗО на линию влажного помещения все же нужно. Тем более, если есть розетка.
03.02.2011 в 19:23:51
2 автомата по 10 на весь свет не маловато? (может по 16 поставить)
и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?
03.02.2011 в 19:59:59
sergserg написал : 2 автомата по 10 на весь свет не маловато?
Вам впору ставить 10 А и 6А По максимуму света в галогене и неоне (прием гостей и полный форс) зал -800Вт комната 500Вт Ванная 300Вт Туалет 100Вт Прихожкина зона 150Вт Итого 1850 Вт ну пусть 2000Вт. А это всего 9А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу