Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

19.12.2010 в 16:20:45

lamux написал :

поправил, такое УЗО есть у шнайдера: А2220 Устройство защитного отключения ID 23008 (тип АС) 25А-10мА 240В 1P+N (Schneider Electric) 2 мод.

дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)

нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

19.12.2010 в 20:18:11

sergserg написал : нужен ли автомат для дверного звонка? (если да то какой и куда?)

Подключите на линию освещения коридора.

sergserg написал : дорисовал этажный щиток, в нём указал всё верно? (энергомера - это диф или УЗО)

Марсик написал : Пардон, не доглядел: справа в этажном у Вас диф С50. Мощность примерно 10 кВт.

АВ С25 на варку 7 кВт мало. В остальном все нормально.

Немного имха. Вытяжку стоит подключить на группу "Розетки фартука". Если ПММ точно не более 1 кВт, АВ на нее можно и С10 (даже С6). Необходимость четырех линий света остается для меня сомнительной. И сколько в среднем розеток в каждой группе?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.12.2010 в 20:41:21

2sergserg Свет и розетки перетасовал бы на обоих УЗО. В этажном щите оставил бы ДИФ (доп выключатель ИЕК убрал бы), добавил бы реле напряжения. имхо.

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

19.12.2010 в 23:32:02

ink_mast написал :

реле напряжения планирую, просто не указывал что будет (не знаю куда его написать)

варка скорее всего будет 2х комфорочная, тогда думаю c25 хватит , если 4х - то поставлю с32.

на каждой группе по 2 розетки максимум.

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

03.02.2011 в 13:21:53

в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить,

думаю освободить место - холодильник поставить под УЗО розеточной группы, вот окончательный вариант.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.02.2011 в 16:13:09

УЗО типа А, автоматы типа В, УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2011 в 16:18:57

Smily написал : автоматы типа В

Зачем?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.02.2011 в 16:53:08

avmal написал : Зачем?

Это-же квартира. Пусковых токов нет, зачем туда С? Тип В никак не навредит и шанс на селективность при КЗ будет. Кстати, в Германии в жилых домах только В ставят....

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.02.2011 в 17:15:23

sergserg написал : NEW SHEMA.pdf

Замените для порядка АВ теплого пола С10 на С6.

sergserg написал : в планируемый щиток не помещается реле напряжения, а хотелось бы поставить

Сократите число групп света до двух.

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

03.02.2011 в 17:48:54

Smily написал :

  • получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить?
    (при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)

  • УЗО типа А может имеет смысл только на розеточную группу поставить?

  • автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл.. может на определённое оборудование?

свет подкорректировал

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.02.2011 в 18:06:35

sergserg написал :

  • получается что под 10мА УЗО только розетку СУ оставить? (при том что не уверен что буду пользоваться: фен не использую, бритва аккумуляторная...)

У Вас же там стиралка указана, нет?

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

03.02.2011 в 18:13:58

Марсик написал :

это я в связи с этим ответом написал "УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.02.2011 в 18:31:06

sergserg написал : это я в связи с этим ответом написал "УЗО 10 мА для стационарного оборудования вроде СМ и ТП - бессмысленно"

Это был не мой совет. Мое мнение: УЗО на линию влажного помещения все же нужно. Тем более, если есть розетка.

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

03.02.2011 в 19:23:51

  • 2 автомата по 10 на весь свет не маловато? (может по 16 поставить)

  • и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.02.2011 в 19:59:59

sergserg написал : 2 автомата по 10 на весь свет не маловато?

Вам впору ставить 10 А и 6А По максимуму света в галогене и неоне (прием гостей и полный форс) зал -800Вт комната 500Вт Ванная 300Вт Туалет 100Вт Прихожкина зона 150Вт Итого 1850 Вт ну пусть 2000Вт. А это всего 9А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу