03.02.2011 в 20:14:51
sergserg написал : автоматы типа В могу поставить, если действительно есть смысл..
При системе TN в городской новостройке смысла нет.
03.02.2011 в 21:00:29
sergserg написал :
- и куда же автоматы типа B нужно ставить? неужели все лучше поменять?
Почитайте тему про селективность.
03.02.2011 в 21:10:44
Если на халяву валяются то конечно можно. Вдруг раз в несколько К.З. за 20 лет не придется идти на лестничную клетку общий на квартиру автомат включать. А за деньги незачем оно Вам.
03.02.2011 в 21:14:45
Smily написал : Почитайте тему про селективность.
... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.
03.02.2011 в 21:22:54
avmal написал :
значит оставляю всё как есть )
03.02.2011 в 21:58:45
avmal написал : ... и поймёте, что в городской новостройке при КЗ может сработать непредсказуемо любой автомат в цепи, независимо от его характеристики и ни о какой селективности речи быть не может.
Я всегда меряю ТКЗ в щите. В квартирах работаем редко, но то что в среднем, на вводе - около 600-700А, это 0,35 Ом. Линия 30м 3х2,5 - 0,4 Ом, это без соединений. Уже получаем 300А, а при этих значениях уже можно говорить о селективности. Ещё 10 м шнура от пылесоса 2х0.75 - 0,45 Ом, и 180А соответственно. Потом 0,2 Ом на соединениях, а шнур может оказаться 0,5 а значит 0,68, и при передавливании шнура дверью получим 140А. 2sergserg Не экономьте на УЗО типа А. Для СМ оно обязательно. В Германии АС - запрещены.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу