17.11.2010 в 21:34:35
Только что разговаривал с электриками,они котлы электр. обслуживают-спрашивают котел на 380 или на 220,не мешало бы проверить качество напруги идущей на котел!
17.11.2010 в 21:34:51
Еще кстати на котле иногда срабатывает защита и высвечивается ошибка: повышенная температура, в паспорте написано что она срабатывает при 92 С. А температура теплоносителя в этот же момент 50-60С (по индикатору температуры котла)
17.11.2010 в 21:43:41
Может действительно что то по электр.части срабатывает,интересно сервисный центр есть там у Вас?
17.11.2010 в 22:10:22
завтра узнаю о сервисном центре
17.11.2010 в 23:57:02
Nov547 написал : Можно ли поставить дополнительный цирк. насос для радиаторов 1 и 2 этажей
Можно если хотите.Только на всю систему
Вам надо было распаять коллектор возле котла (медью,ППР.ASG.) на 4-ветки ,подвод к коллектору Ф25мин(коллектор толще Ф32 виходы 3/4") и потянуть по отдельности,МП Ф26. У Вас вышло большое сопротивление и нагрузка в системе. Стыков МП в стяжке в стенах не должно быть
Nov547 написал : Объясните мне плиз почему МП26 мало, если вход и выход котла 3/4".
МП26 труба а фитинг имеет больше сопротивление (в зависимости от фирмы ),и если эти фитинги (к примеру муфты) скрутить на 1м. то получим 1м.МП16 может.
19.11.2010 в 10:13:02
Предложение Сириуса по поводу коллектора возле котла очень хорошее решение,будет грамотное распределение сопротивлений!! Но все таки не забудь про сервисную службу по электрике!!