22.10.2011 в 19:28:46
андрейн написал : Да, ухудшит, ибо это звуковые мостики.
Швы нужно пройти силиконом.
Понял, звуковой мостик от плиты перекрытия будет. Скажу им чтобы они счистили в этих местах. Там можно оставить их голыми. А насчет швов между перегородкой и бетонной стеной не понял. Во внутренних углах планировалась армирующая лента. Просто ее приклеить на герметик? Сверху будут обои.
22.10.2011 в 20:38:27
alex7912,
Ответил в личку.
22.10.2011 в 20:55:13
андрейн написал : гипсолитовая стена изначально звучит иначе, чем стена из керамзитобетонных блоков
Green написал : Вибростек в 2 слоя ... рекомендовали инженеры акустики под стену из полнотелого кирпича высотой 3 метра.
По массе гипсолитовая стена где то посередке между керамзитом и кирпичом, по жесткости приведите параметры посмотрим.
андрейн написал : И второе, у Вашей стены эластичное примыкание с трёх сторон (кроме пола) - это тоже существенно.
И чем же это существенно, если по вашему утверждению узел примыкания пол-стена не работает, тут не звуковой мостик, а мостище:swoon В то же время Вы человеку советуете.
андрейн написал : Сообщение от alex7912
И еще подскажите пожалуйста. Строители пытаются замазывать клеем (Волма-монтаж) шов где лежит эта прокладка. Это как-то ухудшит виброизоляцию? Да, ухудшит, ибо это звуковые мостики.
23.10.2011 в 14:53:33
Green написал : по массе гипсолитовая стена где то посередке между керамзитом и кирпичом, по жесткости приведите параметры посмотрим
Green, Вы с умным видом советовали Алексу сравнить модули упругости материалов. Моё
Любой человек, имевший дело с пружинными весами, понимает, что если пружина рассчитана (и градуирована), скажем, на пять кило, то узнать вес предмета > 5 кг не представляется возможным: пружина исчерпывает запас упругости и система не находится в колебательном равновесии. Эта модель аналогична конструкции с Вибростеком и массивной стеной - при слишком большой нагрузке вибростек роль пружины не выполняет.
Если Вы игнорируете эти факты, прикрываетесь консультацией специалиста, то писать Вам о жесткости ограждений также бессмысленно, как и метать бисер.
Для справки: керамзитобетонные блоки могут иметь плотность от 400 до 1800 кг/мЗ
Green написал : И чем же это существенно, если по вашему утверждению узел примыкания пол-стена не работает, тут не звуковой мостик, а мостище:swoon В то же время Вы человеку советуете
Уже писал об этом (имеющий уши услышит), что в изоляции ударного шума (около 70% жалоб на недостаточную звукоизоляцию ограждений) расшивка лишь одного шва между тонкими стенами и перекрытием (потолком) имеет большое значение. Участие нижнего перекрытия (пола) в передаче ударного шума сверху микроскопическое (догадайтесь почему), следовательно "мостище" между тонкой (легкой в сравнении с несущими стенами) стеной и перекрытием пола не имеет сколько-нибудь весомого вклада.
Его роль в передаче воздушного шума будет зависеть от конкретной ситуации: например в монолитно-каркасных новостроях звук телевизора на нормальной громкости соседа снизу прослушивается по гипсолитовой стене как неразборчивое бубнение. Решить эту проблему легче всего избавившись от гипсолитовых стен.
23.10.2011 в 19:10:32
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сейчас рассматриваю вариант звукоизоляции стены смежной с соседом. Почитал форумы и всё равно остались некоторые вопросы. Вообщем за стеной живёт алкаш громко слушающий музыку. Также он приводит к себе собутыльников разговоры которых слышно очень хорошо. Как будто сидишь с ними в одном помещении. Планируем с женой пополнение в обозримом будущем и хотелось бы защититься от посторонних звуков. Дом кирпичный. Материал стены не могу пока назвать. Остановился на вариатне гипсокартонной перегородки с заполнением её ватой в 100 мм. Собственно вопросы:
24.10.2011 в 11:39:51
лiсник, по Вашим пунктам:
[*]да [*]можно не крепить [*]да [*]да (однако, если необходимо изолировать и структурный шум для акустической развязки каркаса используйте специальный - Vibrofix Liner) [*]да если замена будет без потери массы, что значит слой ДСП (или др.) будет толстым [*]для наружного слоя без разницы [*]с т.з. изоляции чем шире, тем облицовка более гибкая - тем лучше [*]
24.10.2011 в 12:23:20
То есть как я понял по картинке стоечные профили надо будет ставить слишком часто при использовании листов 1500Х600? Есть ли необходимость в профилях расположенных перпендикулярно стоечным при монтаже звукоизоляции?
24.10.2011 в 13:19:16
лiсник написал : То есть как я понял по картинке стоечные профили надо будет ставить слишком часто при использовании листов 1500Х600?
С шагом стоек 300 мм можно добиться разбежки швов.
лiсник написал : Есть ли необходимость в профилях расположенных перпендикулярно стоечным при монтаже звукоизоляции?
Нет.
P.S. по монтажу гипсокартона на данном форуме есть целая ветка - полюбопытствуйте
24.10.2011 в 23:04:04
В связи с тем, что теплоизоляцию наружной стены изнутри помещения делать опасно из-за конденсата я отказался от этого и просто зашиваю стену ГКЛ. Но получается, что под ГКЛ пустота, и при простукивании последнего возникает эффект барабана. Такого нет на внутренних стенах, где я под ГКЛ положил маты ИзоверЗвукозащита (от шумных соседей спасаюсь). Скажите, а как быть в случае наружной стены? Можно ли использовать ИзоверЗвукозащиту не боясь конденсата, ведь это не теплоизоляция, или все таки она обладает теплоизолирующими свойствами и необходимо делать пароизоляцию?
24.10.2011 в 23:41:43
андрейн,
Душещипательный Вы наш, с еще более умным видом Вы приводите расчеты, которые вроде как должны всем показать, что прокладка работать не будет. А она зараза все равно работает, конечно не так эффективно, как Силомер, но работает. Я конечно не инженер-акустик, но в институте меня учили разбираться с непонятными фактами до конца. Но поскольку Вам мой вид не нравится, я не поленился и позвонил инженеру-акустику из ЗАО "Акустические Материалы и Технологии" вот что он мне ответил в кратце "хоть нагрузка и большая, но упругости она (прокладка) полностью не теряет", так сказать ответ для далекого от этой кухни человека. Если же вдаваться более глубже, то суть в разных акустических сопротивлениях материалов и отражениях волн на границе различных сред, что и подтвердил мне сегодня инженер-акустик. И Ваши факты тут ни при чем.
Green написал : по массе гипсолитовая стена где то посередке между керамзитом и кирпичом
андрейн написал : Для справки: керамзитобетонные блоки могут иметь плотность от 400 до 1800 кг/мЗ
Имелась в виду та стена что на снимке, Вы бы мне еще написали что кирпич может быть разного веса.
андрейн написал : расшивка лишь одного шва между тонкими стенами и перекрытием (потолком) имеет большое значение
Вы бы точней выражались, что в Вашем понимании расшивка шва? Лицевая кладка, например делается с расшивкой швов, но чтоб это влияло на звукоизоляцию, я что то не слышал. Из Ваших утверждений выше.
андрейн написал : Остается не развязанным только одно сопряжение с плитой перекрытия пола - вибростек там есть, с толку от него нет.
Сообщение от alex7912
И еще подскажите пожалуйста. Строители пытаются замазывать клеем (Волма-монтаж) шов где лежит эта прокладка. Это как-то ухудшит виброизоляцию?
андрейн написал : Да, ухудшит, ибо это звуковые мостики.
Вы бы как-нибудь уж определились работает вибростек или нет)) или может я Вас неправильно понял, может Вы имели в виду неважно что лежит вместо вибростека (может быть раствор, например), главное это не замазывать шов?
андрейн написал : Участие нижнего перекрытия (пола) в передаче ударного шума сверху микроскопическое
А в передаче ударного шума снизу тоже не имеет сколько-нибудь весомого вклада?
андрейн написал : Решить эту проблему легче всего избавившись от гипсолитовых стен.
Может уж лучше сразу частный дом со всеми достижениями современных технологий на участке гектаров 5?;)
25.10.2011 в 01:31:38
ZurabK,
ZurabK написал : теплоизоляцию наружной стены изнутри помещения делать опасно из-за конденсата
Тут важно просчитать так называемую точку росы, но это в других темах.
ZurabK написал : Можно ли использовать ИзоверЗвукозащиту не боясь конденсата, ведь это не теплоизоляция, или все таки она обладает теплоизолирующими свойствами и необходимо делать пароизоляцию?
Теплоизоляция, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
25.10.2011 в 02:20:40
Green написал : ZurabK, теплоизоляция, со всеми вытекающими отсюда последствиями
Хм... а на сайте производителя про теплопроводность этого материала ни слова.
25.10.2011 в 09:16:32
ZurabK написал : на сайте производителя про теплопроводность этого материала ни слова
Они позиционируют его как звукоизоляцию, поэтому и не приводят данных по теплопроводности.
25.10.2011 в 22:47:53
андрейн, вы их (слабо/сильно догоняющих) ко мне отправляйте. я с ними за массу поговорю. ) всем полезно будет )
26.10.2011 в 13:44:04
Russo написал : ... я с ними за массу поговорю. ) всем полезно будет )
Russo, разговор про массу для меня был действительно полезным - взглянул на вещи с необычного ракурса )) Но вы же видите, что когда из двух собеседников один слышит только себя конструктивного диалога не получаеццо. Поэтому предпочитаю проводить время с большей для себя пользой, чего и вам желаю:).