Zaraza написал : Изовер малой плотности работает нормально)
Любой продуваемый волокнистый (и не очень ;) как поролон, например) обладает каким-то звукопоглощением.
Весь вопрос - каким именно? что бы это узнать нужно раздобыть график коэффициентов звукопоглощения на спектре частот.
Индекс звукопоглощения малоинформативен - это интегральный показатель, выраженный числом от 0 до 1 (как правило)
По большому счёту, зная индекс, можно только определиться относится данный материал к звукопоглощающим или нет.
Наиболее эффективным для гипсокартонных ЗИ конструкций будут материалы, эффективно поглощающие ниже 500Гц потому что на низких и средненизких частотах звукоизолирующая способность лёгких каркасных конструкций слабенькая.
Ниже график из статьи Бергера и Роуза "Перегородки", где приведена звукоизоляция гипсокартонной перегородки и стены из бетонных блоков с одинаковыми индексами ЗИ - интегральный показатель один и тот же, а посмотрите какая разница на нормируемом диапазоне частот.
Желтая область - та, что больше всего нас интересует с т.з. ЗИ
Вопрос: какой материал наиболее подходящий для ГКЛ конструкций? ответ: тот, что наиболее эффективно поглощает ниже 500Гц.
Для демонстрации на этот график звукоизоляции я наложил графики звукопоглощения (не путайте эти два понятия) акустической ваты и одного из базальтовых утеплителей Роквул
По всему видать, что SuperRock работает там, где ГКЛ перегородка и так недурно справляется.
Причем индексы ЗИ у двух гипсокартонных перегородок - одна с акустической ватой другая с малоэффективным утеплителем скорей всего окажутся одинаковыми (именно тотому что индекс - это интегральный показатель, выраженный одним числом)
Теперь вопрос к Вам: Вы видели графики звукопоглощения того Изовера о котором спрашиваете?