11.01.2011 в 13:55:02

У вас должна быть схема щита, спецификация на материалы. Хоть от руки!
У вас УЗО вообще есть?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2011 в 13:57:11

gugulaki написал : У вас должна быть схема щита, спецификация на материалы. Хоть от руки! У вас УЗО вообще есть?

Вместо УЗО - Дифф. Схемы нет, т.к электрик будет делать, как он считает нужным. Такая схема не подойдет? http://imagehost.spark-media.ru/i2/C79EE569-34F1-18AD-8799-5FE9630FE258.jpg

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.01.2011 в 13:58:21

Igor.O. написал : Вместо УЗО - Дифф

один? на все автоматы? на все группы?
его характеристики в студию

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.01.2011 в 13:59:22

Т.е в квартирном щите у Вас 1Р автоматы?

что будет стоять в этажном щите?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2011 в 14:03:02

gugulaki написал : один? на все автоматы? на все группы? его характеристики в студию

Это он и был - 1Р+N 40A 30mA.

gugulaki написал : Т.е в квартирном щите у Вас 1Р автоматы?

Да, 1Р.

gugulaki написал : что будет стоять в этажном щите?

Все так же останется. А надо что-то менять в обязательном порядке?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.01.2011 в 14:05:27

Откуда возьмется фаза?
откуда возьмется ноль?

в этажном щите будет стоять дифф?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2011 в 14:09:32

gugulaki написал : Откуда возьмется фаза? откуда возьмется ноль?

в этажном щите будет стоять дифф?

От этажного щитка по проводу 3*10. Дифф в квартирном.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.01.2011 в 14:17:04

а в щите прям к стояку подцепитесь?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

11.01.2011 в 14:18:47

gugulaki написал : а в щите прям к стояку подцепитесь?

Скорее всего, есть варианты по лучше?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.01.2011 в 14:22:16

если стояк PEN, с него зять кабелем 10 кв мм, на шину N и PE. N и L завести в 2Р рубильник или АВ> далее на прибор учета> а потом уже ваш кабель 3*10

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

13.01.2011 в 17:01:10

Существуют ли АВ или еще что, для защиты электросети от скачков напряжения? Или Дифф. автомат выполняет эту функцию?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.01.2011 в 17:17:22

реле напряжения меандр РН есть у брендов реле контроля фаз, но они для 3х фазки. Вам зачем?

0
Аватар пользователя
Igor.O.

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

13.01.2011 в 19:03:21

Чтобы не беспокоится о перегреве аппаратуры.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.01.2011 в 20:49:25

Реле напряжения выполняют несколько иную задачу.
Почитайте
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html http://www.meandr.ru/texts/text4.html

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

13.01.2011 в 23:34:27

Igor.O. написал : Чтобы не беспокоится о перегреве аппаратуры.

Для этой цели - стабилизатор.

0