02.12.2010 в 09:55:53
S_CS написал : Напоминаю про розетки: на розетке написано "Max 16A". Вот отсюда и автомат максимум 16А. И хоть тресни - выше небезопасно.
Интересно на патроне для лампочки написано 3А значит и автомат нужен на 3А. И если треснет, почему не безопасно - выше в шапке схема от Легранда 25А защищает провод 2.5 мм квадратных и на нем розетки 16А.
02.12.2010 в 10:22:10
:applause:
filvik написал : Интересно на патроне для лампочки написано 3А значит и автомат нужен на 3А. И если треснет, почему не безопасно
:applause::applause: А по ЗаЩите розеток так они ж родные почти и вообще религиозная это тема:):):)
02.12.2010 в 11:10:17
ТС, если у Вас все же однофазное питание квартиры. То паралелить 2 жилы под фазу в бытовых условиях нельзя.
02.12.2010 в 12:42:58
Насяльника написал : религиозная это тема
...;)
02.12.2010 в 23:50:12
Сегодня вызвали другого электрика: Сказал меняйте провод на свет и от щитка к щитку: Свет 3*2,5 Щиток 3*6 Хороший электрик попался? :)
03.12.2010 в 00:03:31
2Igor.O. а Вы фоточку его выложите, фоточку! Тогда и оценим: хороший электрик, годный или наоборот - плохой, негодный.
Теперь по теме. Дайте ему тех. задание в форме "вот тут розетка, и тут розетка, а вот тут духовка, холодильник, ПММ... etc." Только подробно, все до мелочей. На основании этого он (вероятно) составит что-то типа проекта. Его и доставьте сюда, обсудим. Оговорюсь: специалист, скорее всего, бесплатно делать это не будет - это тоже работа
03.12.2010 в 00:24:11
Сказал меняйте провод на свет и от щитка к щитку: Свет 3*2,5 Щиток 3*6
К с тате лампы 4, по 32W, пойдет такой кабель: 2*2,5 (электрик говорит, что это 2*1,5). Ну эти параметры лучше прежних? Ответьте пожалуйста, т.к завтра уже пойду за кабелем, будем менять эти, которые электрик сделал уже.
03.12.2010 в 00:28:02
S_CS
S_CS написал : Остался свет. Свет - ведёте 3*1,5
Ничего страшного если будет 2*1,5?
03.12.2010 в 00:32:34
Igor.O. написал : Ничего страшного если будет 2*1,5?
конечно ниче. только запрещено. все трехжильное обязательно
03.12.2010 в 00:34:30
Russo написал : только запрещено. все трехжильное обязательно
Из-за того, что нет заземления?
03.12.2010 в 00:37:17
объясняю на пальцах: а) изза чего - пофиг. б) даже если нет заземления - все равно все трехжильное (для трехфазных потребителей - пятижильное)
03.12.2010 в 00:51:57
Ну а для щитка 3*6 нормально?
03.12.2010 в 00:54:47
Igor.O. написал : Ну а для щитка 3*6 нормально?
Откудова идет? Из этажного? Вполне.
03.12.2010 в 01:27:25
Марсик написал : Откудова идет? Из этажного? Вполне.
Спасибо. Как вы думаете, при общей мощности осветительных приборов 128 Ватт (32 Ватт каждая, энергосберегающая), 16 А автомат подойдет (16А это с запасом или впритык)?
03.12.2010 в 01:30:16
Igor.O. написал : при общей мощности осветительных приборов 128 Ватт (32 Ватт каждая, энергосберегающая), 16 А автомат подойдет
Автомат 10А и кабель 3х1,5. Можно 6А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.