Dima007 написал : Ким, наверное, имел в виду, что за окном температура не сильно отличается от комнатной.

24го в Мск было +2. Отопление давно включено, и есле температура в квартире немного завышена, например до +24, то влажность закономерно уйдет вниз.

Ким написал : Не знаю как у Вас, а у Нас сейчас дожди льют.

У Нас почти как у Вас :) теперь тоже снегом засыпало.

Ким написал : Уже, ну никак влажность не может быть 30%.

Может, может :) Особенно если вытяжка из санузлов и кухни через рекуператор не идет (а она и не должна туда идти). Да и расход там может быть выше 200, сопротивление сети неизвестно, я так в график ткнул. По расчету +2/90% после догрева до +23 влажность будет 22%. А дальше вопрос соотношения расхода воздуха и производительности увлажнителя. С понижением температуры будет только хуже.

Ким написал : вот с пароувлажнителем - можно и "без штанов"остаться когда по счетам Рыжему заплатишь.

есть такая бяка с пароувлажнителями. оффтоп: заказал на один объект форсуночный высокого давления, по электричеству очень гуманный, по расходникам тоже, вот только по цене не очень гуманно :)

veterburg написал : Во всяком случае, в отличие от пластинчатых, у роторов нет необходимости в отводе конденсата

Конечно, они же её всегда могут на улицу выкинуть, остановив(замедлив) ротор.

veterburg написал : Что касается данных, то, например, Komfovent утверждает, что их роторами (серии REGO) возвращается 93 % влаги.

Скорее до 93%. Это вопрос при каких условиях оно получено :) к примеру, при -33 на улице и +2 после ротора никаких 93% физически быть не может.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

26.11.2010 в 14:02:03

Twilight написал : ообщение от veterburg
Что касается данных, то, например, Komfovent утверждает, что их роторами (серии REGO) возвращается 93 % влаги. Скорее до 93%. Это вопрос при каких условиях оно получено к примеру, при -33 на улице и +2 после ротора никаких 93% физически быть не может.

Согласен, но Komfovent об этом умалчивает. Из скромности, по-видимому :)