lion93654
lion93654
Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

24.11.2010 в 13:06:01

Имеется автономная система отопления с коллекторно-лучевой топологией. Каким образом рассчитываются геометрические размеры коллекторов (в т.ч. диаметр наружный, полезный объём и др.) и насколько они взаимовлияемы на другие прараметры системы отопления (в т.ч. тепловая мощность, общий гидравлический объём и др.)

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.11.2010 в 19:49:43

... объем не важен... внутренний диаметр коллектора =3 внутренних диаметра подводящей линии... площадь поперечного сечения д.б. больше или равна сумме площадей поперечного сечения отходящих труб...

0
lion93654
lion93654
Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

25.11.2010 в 19:22:12

Байпасс написал : ... объем не важен... внутренний диаметр коллектора =3 внутренних диаметра подводящей линии... площадь поперечного сечения д.б. больше или равна сумме площадей поперечного сечения отходящих труб...

Вот ещё хотел уточнить. Дело в том, что по случаю недорого приобрёл 2 нержавеющих коллектора с какой-то другой системы отопления с Dнар.=76мм и 6-тью отводами 1/2" и длиной 350мм каждый. Судя по вашим техусловиям на коллектора, они подходят и даже имеется запас. Вот пытаюсь понять, можно ли их приспособить под свою автономку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.