Ни один элеваторный узел не пустит больше 95.Не забываем о подмесе. Ни радиаторы, ни герметики используемые при сборке не выдержат таких температур.
120 может быть в магистрали, но не в коем случае не в стояке дома.
27.11.2010 в 21:26:39
Ни один элеваторный узел не пустит больше 95.Не забываем о подмесе. Ни радиаторы, ни герметики используемые при сборке не выдержат таких температур.
120 может быть в магистрали, но не в коем случае не в стояке дома.
27.11.2010 в 21:40:23
Levit написал : 120 может быть в магистрали, но не в коем случае не в стояке дома.
Какие 120 у нас в основном все магистрали от котельных -воздушка.Изоляция держится недолго.Сколько мерял температуру на входах в многоэтажки-максим 70-75 при 6 атм давления.
27.11.2010 в 22:22:01
ну у нас подземные. все равно стоят узлы подмеса, а в новых домах компы которые управляют температурой. Пол города с ППР на стояках - 2й год спрашиваю магазины, людей, бригады, фирмы - были ли случаи нарушения температурного режима и выхода из строя ППР на ЦО. Пока нечего рассказать....
27.11.2010 в 22:22:51
Надо учитывать специфику города - Белгород не МСК. Больше 14 этаже даже нет зданий
27.11.2010 в 22:29:19
Levit написал : Пол города с ППР на стояках - 2й год спрашиваю магазины, людей, бригады, фирмы - были ли случаи нарушения температурного режима и выхода из строя ППР на ЦО. Пока нечего рассказать....
а я никого не спрашиваю, мне сами рассказывают, по роду занятий...отрываются наружные резьбы у комбинированных муфт, вырывает трубу из муфт, труба покрывается волдырями, провисает труба при нагреве, лопаются гайки у американок, протекает между слоями пластика и металла на комбинированных муфтах, одно радует не моя работа....
а все почему? у ППРС самый высокий коэффициент температурного расширения среди пластиковых труб, поэтому металл расширяется меньше чем пластик и возникают поводы для протечки.
27.11.2010 в 22:34:00
Richy следующий ваш ответ будет скорее всего рекламой вашей мега трубы на пластиковых фитингах.
Таблица срока службы ППР в зависимости от давления и температуры. Не забываем что данные с учетом того что температура и давление будут НЕПРЕРЫВНО одинаковые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
27.11.2010 в 22:34:53
95 градусов и 6 атмосфер будут разрушать трубу с толщиной стенки 25мм 6 лет.
27.11.2010 в 22:41:52
Levit написал : Richy следующий ваш ответ будет скорее всего рекламой вашей мега трубы на пластиковых фитингах.
неугадали:), я вас поправлю вы перепутали Ду25 и толщину стенки, если честно я труб с толщиной стенки 25 мм в жизни не видел :)
кстати, из данных таблицы выходит что ППРС не особо то и долгожитель? или я не разобрался....:(
27.11.2010 в 22:47:10
Richy - при ДУ 25мм PN (толщина стенки) может быть 1, 1.6, 2.0, 2.5мм. (точки не поставил в первом посте) так что вы ошибаетесь.
(да и логически - как диаметр влияет на срок службы? ;))))
повторюсь. 6 лет при круглосуточной температуре 95 и давлении 6атм. Грубо говоря - летом отопления нет, большую часть осенне-весенного периода температура даже не 70, в холодную 5ти дневку ДОПУСТИМ температура 95 (что очень очень мало вероятно). просчитав все эти цифры получим лет 17-20. Куда больше то...
27.11.2010 в 22:50:07
ну тогда понятно....кароче ППРС для пенсионеров, как по цене так и по долговечности :) на их век хватит.....:)
27.11.2010 в 22:53:37
Никакой дурак не будет жить в квартире с ремонтом который сделан четверть века назад. Профилактические ремонты, ТО, капремонты - никто не отменял.
P.S. Машины надо менять раз в 3 года, а вы трубы и ремонт хотите четверть века хранить )))) развеселило.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу