Serge3leo написал: пульсирующая утечка после выпрямителей синхронизирована с частотой сети, так что она, при определённых условиях, сможет держать суммарный ток утечки (переменная от одного прибора + пульсирующая от другого прибора) всё время "в плюсе" или "в минусе" полностью блокируя работоспособность "электромеханических" ВДТ/АВДТ типа AC.

Действительно.

Ладно, застройщик в этажном щите поставил селективное типа А - меня бы жаба задушила купить такое УЗО ABB 63A/300mA.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

08.11.2022 в 18:28:39

ВТБ! написал: меня бы жаба задушила купить такое УЗО ABB 63A/300mA.

Застройщик поставил абб? Побогатому.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

08.11.2022 в 18:36:44

Radio написал: Побогатому.

Сам в шоке - даже в строительном щитке два автомата S201. При этом в щитках квартир с отделкой - экономия.

0
Аватар пользователя
atrdz

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

22.11.2022 в 14:10:55

Serge3leo написал:

СтранникXXI написал:

Serge3leo написал: СтранникXXI, если маркировка была и сохранилась при разборке - со словарем (по справочникам или по документации производителя).

Serge3leo, а ТС?

СтранникXXI, за ТС не понятно, но @atrdz вполне смог бы увидеть различие маркировок (типа, физическую разницу, как он и хотел), а уж Яндекс, или на худой конец Гугл, смогли бы ему помочь и разъяснить увиденное.

Serge3leo, огромное спасибо, это мне и нужно было, четко в тему со знанием теории.