Memo
Memo
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 305

01.12.2010 в 18:35:46

Уважаемые профессионалы! Прошу подсказать направления поиска. Ситуация: с начала отопительного сезона (с 14 октября) по сей день, через счетчик установленный на подпитке закрытой системы отопления, обьемом 5000 литров, дополнительно в систему прошло 1000 л ...Система состоит: теплообменник, коллектор, насос, 3 кольца. Визуально- протечек нет...Счетчик крутится неравномерно- то 2л в сутки , то за выходные(один раз)- 200л., то пару дней=0. Несанкционированных врезок- нет(не нашел) да и кому они нужны в офисном здании, кроме кафе(но их проверял особенно тщательно). В здании нет подвала. Лежаки не проверить-замоноличены. Может ли быть, и если да, то сталкивался ли кто-нибудь с такой неравномерной утечкой???? HELP!!!

0
Helper
Helper
Местный

Регистрация: 23.02.2010

Новосибирск

Сообщений: 300

01.12.2010 в 21:49:27

Memo написал : важаемые профессионалы! Прошу подсказать направления поиска

Memo написал : Несанкционированных врезок- нет(не нашел) да и кому они нужны в офисном здании

Например, могут отбирать горячую воду из системы уборщицы, для мытья полов. Ставь заглушки на сбросники.

0
Memo
Memo
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 305

01.12.2010 в 22:56:28

Я их пытал.. с 3ей степенью устрашения...мимо

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

02.12.2010 в 00:59:54

2Memo Чудес не бывает ..куда-то ведь отобрали тонну тепленькой водицы ..уборщиц надо попытать с большим пристрастием :)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5149

02.12.2010 в 01:11:00

горячая может передавливать холодную через смесители, как то ставил полотенчик, слезарь звонит типа режь-перекрыл, я отрезал, а вода так и текла, ну не под напором а так ведро в 3 минуты, и вода текла холодная пока холодную не закрыл, так что это вполне возможно, если действительно нет протечек и несанкционированного разбора.....лечица, помоему установкой обратных клапанов, но стоит уточнить у профи, я тока учусь....

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

02.12.2010 в 01:17:49

2Richy Там в выходные двести литров пропало ..кроме уборщиц некому ИМХО

0
Карбофос
Карбофос
Местный

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 162

02.12.2010 в 03:04:37

Есть такой шикарнейший краситель, придаёт воде яркий красно-лиловый цвет, называется родамин-ж. Используется к примеру для обнаружения воришек, при попадании в сухом виде на руки не смывается почти. Если его подсыпать в воду, она станет очень подозрительно ядовитого цвета, что может насторожить того, кто её сливает. Если интересно, могу попробовать его порастворять в воде, чтоб прикинуть его минимальную концентрацию, делающую воду непотребной. По прикидкам выйдет довольно бюджетно скорее всего.

0
Memo
Memo
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 305

02.12.2010 в 11:28:35

Richy написал : горячая может передавливать холодную через смесители

система закрытая, без разбора- с ХВСом никак не связана....ГВС -бойлеры.

Палецкий написал : кроме уборщиц некому

Карбофос написал : если его подсыпать в воду,

Думаю, что травить то не надо, а вот подкрасить...в закрытой системе сам .... велел! Коллеги! Как повлияет краситель на отложения в системе, думаю взять пузырек водорастворимого... Кстати за сегодняшнюю ночь- 0 литров.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

02.12.2010 в 11:41:11

тоже волновала проблема предполагаемой утечки воды из СО в цеху не большом все вокруг рубаха - парни , даже грешить не на кого , поставили заглушки на краны для спуска воздуха - утечки прекратились ...пока ...

0
Memo
Memo
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 305

02.12.2010 в 12:21:09

у меня больше сотни радиаторов , и все с "Маевскими"...

0
Карбофос
Карбофос
Местный

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 162

02.12.2010 в 12:23:03

Memo написал : Думаю, что травить то не надо, а вот подкрасить...в закрытой системе сам .... велел! Коллеги! Как повлияет краситель на отложения в системе, думаю взять пузырек водорастворимого...

Травить и не получится, родамин-ж не ядовит, особенно в тех концентрациях что окрашивают воду. Механизама как может повлиять на отложения придумать не могу. Его очень мало на самом деле надо, в воде масса бесцветных примесей в гораздо бОльших концентрациях.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу