Для познания ГОСТ Р 50030.2-99 Автоматические выключатели. ГОСТ Р 50807-95 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током 1.45 это не более часа.
08.12.2010 в 22:41:28
Для познания ГОСТ Р 50030.2-99 Автоматические выключатели. ГОСТ Р 50807-95 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током 1.45 это не более часа.
08.12.2010 в 22:49:03
Exel написал : тепловой расцепитель
Тепловой может и раньше разорвет. Вот по характеристикам
Вот статейка
08.12.2010 в 22:54:30
Еще ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Аппаратура малогабаритная электрическая АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И еще АВ он достаточно индивидуален, что б точно определить при каком длительном токе он расцепится его нужно испытывать, каждый в отдельности. Но так поступают только с пром АВ
08.12.2010 в 23:02:06
2gugulaki, то что вы говорите я давно уже понял. Меня же интересует что будет с УЗО, когда защищающий его автомат пропустит ток свыше номинала УЗО, пусть всего на несколько минут. Иными словами: АВ на 63А при токе в 75А сработает далеко не сразу, что за это время случится с нижестоящим УЗО на 63А?
09.12.2010 в 07:30:54
Exel написал : Иными словами: АВ на 63А при токе в 75А сработает далеко не сразу, что за это время случится с нижестоящим УЗО на 63А?
Ничего не случится.
Exel написал : Почитал ПУЭ, вопросы преумножились... Во-первых там действительно написано, что утечки надо считать как 0,4 мА на 1 А тока нагрузки.
Читайте Гост 0.75мА на 1кВт.