Для познания ГОСТ Р 50030.2-99 Автоматические выключатели. ГОСТ Р 50807-95 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током 1.45 это не более часа.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.12.2010 в 22:49:03

Exel написал : тепловой расцепитель

Тепловой может и раньше разорвет. Вот по характеристикам http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Harakt_avt.PNG

Вот статейка http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.12.2010 в 22:54:30

Еще ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Аппаратура малогабаритная электрическая АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И еще АВ он достаточно индивидуален, что б точно определить при каком длительном токе он расцепится его нужно испытывать, каждый в отдельности. Но так поступают только с пром АВ

0
Exel
Exel
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

08.12.2010 в 23:02:06

2gugulaki, то что вы говорите я давно уже понял. Меня же интересует что будет с УЗО, когда защищающий его автомат пропустит ток свыше номинала УЗО, пусть всего на несколько минут. Иными словами: АВ на 63А при токе в 75А сработает далеко не сразу, что за это время случится с нижестоящим УЗО на 63А?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2010 в 07:30:54

Exel написал : Иными словами: АВ на 63А при токе в 75А сработает далеко не сразу, что за это время случится с нижестоящим УЗО на 63А?

Ничего не случится.

Exel написал : Почитал ПУЭ, вопросы преумножились... Во-первых там действительно написано, что утечки надо считать как 0,4 мА на 1 А тока нагрузки.

Читайте Гост 0.75мА на 1кВт.