Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2010 в 13:07:53

sanykrimea написал : Расчётный ток утечки - 0.4 мА на 1 кВт нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному проводнику.

Сначала Гост потом ПУЭ, По Гост 0.75мА на 1кВт

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

04.12.2010 в 15:36:36

2filvik
Я и говорю- редкость, но навсякий случай можно вывести из под узо

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2010 в 18:10:34

gugulaki написал : Я и говорю- редкость, но навсякий случай можно вывести из под узо

Не понятна физическая сущность , придуманного вами явления.

0
Exel
Exel
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

04.12.2010 в 18:41:35

sanykrimea написал : Расчётный ток утечки - 0.4 мА на 1 кВт нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному проводнику.

В соседней теме цитируется ПЭУ на этот счет, так там 0,4 мА на 1 А тока нагрузки... Где правда?

hobtaroma написал : а если товарищ поставит однополюсные автоматы?

При моей схеме надо ставить АВ 1p+N? Объясните, плиз, почему.

Danila_K написал : А про перенапряжения я себе взял продукцию меандра.

Да, я уже тоже узнал о существовании УЗМ-51

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

05.12.2010 в 15:47:13

Exel написал : При моей схеме надо ставить АВ 1p+N? Объясните, плиз, почему.

с таким автоматом удобнее, если утечка, отключил все, включил УЗО и щелкаешь поочереди автоматы-на каком выбило, тот и ... С однополюсным так не пройдет.А если этот автомат 1р+N еще и одно место занимает (как и однополюсник), то ему цены нет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2010 в 16:49:03

hobtaroma написал : включил УЗО и щелкаешь поочереди автоматы-на каком выбило, тот и ... С однополюсным так не пройдет

Всегда проходило, почему вдруг не пройдет? (всегда ставлю однополюсные, только входной двухполюсный) Чтобы появилась утечка с N на PE (при отсутствии фазы) эти два провода нужно сунуть в электролит, просто в воду не срабатывает или физически их перемкнуть.

0
Exel
Exel
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

08.12.2010 в 21:28:36

Почитал ПУЭ, вопросы преумножились... Во-первых там действительно написано, что утечки надо считать как 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Т.е. для 16А линии утечка теоретически может достигать 6,4мА. Во-вторых ток утечки не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. Получается 30мА УЗО "хватает" на 2 16 А линии, да и то с натягом? Исходя из этого, на сколько линий нужно ставить 30 мА УЗО, если оно ставится на группу?

Еще непонятно про автоматы. Насколько я понял автомат может пропускать 1.45 от номинального тока довольно длительное время. Что будет с УЗО в этом случае? Суммарный номинал нижестоящих автоматов должен быть ниже номинала УЗО? На сколько?

Уточните, плиз, насчет розеток:

Exel написал :

  1. Как разводить несколько групп розеток на одной линии? Последовательно из группы в группу или делая ответвления в распаячных коробках?

А то данный выше ответ не до конца понятен.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.12.2010 в 21:35:33

5линий *6,4мА = 32мА - ставьте 5 автоматов. НА новых линиях такие утечки редкость, только если заводской брак. Если у вас под одним узо 2 автомата на 16 А, то УЗО хорошо взять на 40А. Или по номиналу вводного АВ

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.12.2010 в 21:37:20

Exel написал : Как разводить несколько групп розеток на одной линии

avmal, делает без распаек. кто-то с распайками.
Я вообще всегда минимум завожу 2 розеточные линии на комнату(левая стена и правая от входа)

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.12.2010 в 22:01:06

Exel написал : Во-первых там действительно написано, что утечки надо считать как 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. Т.е. для 16А линии утечка теоретически может достигать 6,4мА. Во-вторых ток утечки не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. Получается 30мА УЗО "хватает" на 2 16 А линии, да и то с натягом? Исходя из этого, на сколько линий нужно ставить 30 мА УЗО, если оно ставится на группу?

Правильно считаете - 30 мА примерно на 4 кВт нагрузки (независимо от количества линий).

Exel написал : Суммарный номинал нижестоящих автоматов должен быть ниже номинала УЗО? На сколько?

В Вашем случае - не должен. ВДТ(УЗО) - под защитой вышестоящего автомата.

0
Exel
Exel
Новичок

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

08.12.2010 в 22:37:02

gugulaki написал : 5линий *6,4мА = 32мА - ставьте 5 автоматов.

Куда? Под одно УЗО? Но ведь по ПУЭ можно только два. Треть от 30 мА это 10, утечка должна быть менее 10 мА. 6,4 мА * 2 это уже больше 10...

gugulaki написал : Если у вас под одним узо 2 автомата на 16 А, то УЗО хорошо взять на 40А.

Два автомата по 16 могут пропустить ~46А прежде чем через некоторое время сработает тепловой расцепитель. Что будет к этому моменту с УЗО? Ааа понял, наверное рассчет идет на то что перегруз в двух линиях сразу невероятен.

gugulaki написал : Я вообще всегда минимум завожу 2 розеточные линии на комнату(левая стена и правая от входа)

У меня на левой стене только одна розетка... Не хотелось тянуть отдельную линию... Если протянуть отдельную линию, можно ли две линии завести в один АВ или только по одному проводу на АВ?

sanykrimea написал : Правильно считаете - 30 мА примерно на 4 кВт нагрузки (независимо от количества линий).

Я такого не считал...

sanykrimea написал : В Вашем случае - не должен. ВДТ(УЗО) - под защитой вышестоящего автомата.

Вышестоящий АВ на 63 А при перегрузе может пропускать 63*1,45=~91 А. И опять же, что будет с УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу