06.09.2021 в 14:11:35
Medik21r, и переделано было мега - коряво (это же не полноценная обратная диагональ, с отводами, оставленными под боковое подключение), и выбирать стоило схему "низ-низ", абсолютно не зависящую от направления подачи.
Термограммы биметалла с боковым подключением и нижней подачей показывают печальный факт: при открытом байпасе прогревается одна секция, при перекрытом - всего две. Жалкий прирост. И в соседней комнате этой же квартиры, где обратка возвращается после верхних этажей, становится холоднее.
07.09.2021 в 06:26:36
Medik21r написал: Зима показала что вода может просто встать, потом пытаться ходить наоборот... Скорости циркуляции не хватает может быть... Буду решать проблему врезкой крана на байпас... да это колхоз, но другого варианта уже не вижу.
Для чего это пишите? Заплатили два раза за две похабщины-платите за третью :killyourselfbywall: Проблему это не решит-весь поток, при закрытом кране на байпасе, вынужден будет идти через узкие вертикальные каналы в секциях радиатора. Забитых шламом, к тому же. Естественно, это создаст дополнительное сопротивление и уменьшит расход на петле. А т.к. петля не единственная в системе-теплоноситель будет идти через другие, на которых варварством никто не успел позаниматься. Система изначально построена так, что петли сбалансированы. Придушивать свою-рубить сук, на котором сидишь. Рассуждения о кране на байпасе типичные для сантехников из ЖКХ. Смотреть с 31:58
Разница совсем незначительная-он за это деньги получил, а клиент их отдал. И мерзнуть будет продолжать тоже не "рассуждальщик". А ведь за те же самые деньги, из имеющейся ситуацииучитывая нижнюю подачу, о чем говорит прогрев только двух ближних секций
можно было сделать нормальное подключение
И всё было бы хорошо, кроме ППР, конечно. А сделано было так
:scare
Medik21r написал: другого варианта уже не вижу
Достаточно открыть глаза-всё уже на 100500 раз перетёрто.
17.12.2021 в 22:45:23
Подскажите такой вопрос, 4 года назад делал ремонт и не знал что в доме нижняя подача воды. Позвонил в фирму по замене батарей - приехали бестолковые сантехники поменяли батареи, не сказав что нижняя подача и что можно сделать так или так, не узнав у сантехника который перекрывал стояк. В итоге опять зима не прогреваются радиаторы RIFAR. 10 этаж панельного дома серия П3. Удлинитель протока вставил в вверх радиатора еще 4 года назад(медная труба спаянная с муфтой), но толку не много, правая четверть не очень горячая. Хочу сам переделать подключение, т.к ремонт сделан при переделке боюсь не смогут заново сварить не повредив отделку. Есть несколько вопросов 1)Какое подключение более эффективнее будет в моем случае: кухня 6 секций радиатора, комнаты по 8 секций.
2)Т.к. краны есть чем кроме полипропилена и металлопласта лучше сделать подключение: меттал обычный, трубы Rehau т.д? 3)Регулятор оставить на месте, перенести?
17.12.2021 в 23:19:26
astroev, первая картинка будет работать, особенно если приподнять радиатор. Вторая - не улучшит прогрев ни на йоту, просто поменяются местами лучшая и худшая стороны. Сталь 100% предпочтительна. Термоголовка стоит неправильно, надо разворачивать ось параллельно полу, вот так или к стене можно развернуть:
17.12.2021 в 23:32:55
astroev написал: боюсь не смогут заново сварить не повредив отделку.
смогут, те кто умеют
17.12.2021 в 23:41:49
Удлинять также трубой 3/4 ?
18.12.2021 в 05:39:22
astroev, да, в однотрубке диаметр важен.
18.12.2021 в 08:37:31
Гнуть диаметр 3/4 нормально под 90 градусов? Или лучше сделать через уголок 90?
18.12.2021 в 09:15:11
astroev, трубогибом нормально гнётся, но места займёт больше, поэтому смотрите сами, что лучше. Скорее всего с учётом вынужденного переноса - уголки неизбежны.
18.12.2021 в 10:08:57
Последний вопрос наверно. Трубу оцинкованную ставить нельзя как я понял только обычную? Уголки латунь, никелированные, стальные т.е чугунные(не очень эстетично)?
18.12.2021 в 11:07:38
astroev, оцинковку не надо, да и зачем? Дорого же, дешевле чернуху взять. На латунных уголках - норм.
18.12.2021 в 13:06:26
А ещё такой вопрос. Существует ли какой-то вид батареи или радиатора, который работает при нижней подаче воды ХОРОШО, т.е прогревается как положено? Или это чисто физический процесс и никакая батарея не поможет, только переделка входа и выхода из батареи-радиатора?
18.12.2021 в 14:32:44
astroev, чугун МС-140 (который с огромным сечением внутри секции) допускает боковое подключение с нижней подачей. Мешает именно физический процесс конфликта двух противодействующих циркуляций в узком пространстве. Современные изящные чугунины, например, так уже не работают - каналы внутри узковаты.
19.12.2021 в 12:48:16
Mazayac, Как я понял согласно вашей картинке
терморегулятор прямой можно ставить вертикально ,при этом термоголовка будет горизонтально (внутрь комнаты или в бок-паралельно стене)?
19.12.2021 в 14:42:31
astroev написал: при этом термоголовка будет горизонтально (внутрь комнаты или в бок-паралельно стене
Именно так!