12.12.2010 в 14:40:34
имеем ТТ котёл Виадрус 22 и ТА 0.75 куб + радиаторы конечно - всё соеденено паралельно . какова необходимость установки термостата для поддержания в обратке 70гр . например такого esbe tv если катёл чистый - смолы - дёгтя нет ,течи тоже
12.12.2010 в 16:40:34
wolfw написал : если катёл чистый - смолы - дёгтя нет ,течи тоже
Пока нет.
Срок службы больше, тяга лучше,когда заканчивается топка и система работает с ТА котёл этим клапаном перекрывается (когда обратка ниже 60),нет подмешивания котёл-ТА. Но на современную систему надо ещё один смеситель с регулировкой 20-80(прим.)
12.12.2010 в 17:39:13
дело в том что счас стоит выбор - поставить электропривод на закрытие котла по температуре и термопривод на перекрытие ТА .. может это покажется нелепо но - во первых чтобы поставить на мою систему трёхходовой термостат её надо порядком перепоять (медь) . во вторых нередки перебои с электричеством и придётся делать доп обвод (мне это очень не нравится) . в третьих с температуры 60гр до 30 отопление теряет за 1.5 часа (при -5 за бортом) - для этого термопривод на ТА - упровлятся будет с помощью двух термовыключателей..... тяга вроде ничего а вот со сроком слукжбы чугунного котла - лет на 100 мне хватит ?:)
13.12.2010 в 12:20:46
извеняюсь за назойливость - полагаю что категорически против холодной обратки в течении 3-4 часов ни кто не против - что со сроком службы чугунного котла ?? считается срок службы уменьшается изза внутренний корозии (внутреннего конденсата)??? или из-за перепада температур (вроде не такой значительный) .. у ког есть поломки чугунного котла -поделитесь опытом - ..
13.12.2010 в 18:51:18
Конденсат и смолы образуется при растопке котла, внутри топки при низкой температуры обратки