Здравствуйте!
В моем доме последние 8-10 этажи (там квартир 40) входят в отдельную зону ХВС с двумя насосами Wilo MHI-202 по 1/2 квт, 3-фазы. Схему не привожу: там байпас какой-то, обратный клапан, куча вентилей. Насосы несколько лет работали постоянно включенными без всякой автоматики (оба или по очереди). На входе в дом 3-4 бар, на последних этажах - плакать хочется.
Нашел конторку, пообещавшую поставить частотник и обеспечить нам счастье даже со старыми моторами. Поставили датчик давления, финский преобразователь частоты Vacon и... ближе к ночи насосы вырубились. Утром электрик подключил их по старой схеме, и получилось на входе 4 бар, а на выходе меньше 3.
Скандал. Фирма приехала, колдовала весь день и предложила купить новые насосы, хотя бы один.
Что-то здесь не то. Так и новые можно угробить. В чем может быть дело? Мои варианты:
1) Эти насосы не предназначены для управления через преобразователь. 2) Неправильно подключили питание. 3) Насосы частично вышли из строя из-за перегрузки или неправильного подключения (как проверить, что они целы?) 4) Когда крутили допотопные вентили, которые 10 лет никто не трогал, они перестали открываться или засорился обратный клапан.
Какие будут идеи? Заодно, какие насосы лучше брать, если менять?
Спасибо.
Вот это модернизируемое чудо техники: