Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.02.2024 в 15:13:48

Эливан написал: На первый этаж заходит по воздушке с опор от ТП, а в цоколь заходит от ВРУ дома в подвале. И скорее всего это разные вводы.

Скорее всего они от одной и той же тп, и ваши эволюции бессмысленны. Прежде, чем приступать к активным действиям (трате денег), удостоверьтесь, что вводы от разных тп, и резервирование в принципе возможно.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

20.02.2024 в 15:24:32

BV написал: вы не ошиблись адресом вопроса?)))

А я риторически :p вы же написали

BV написал: перечитайте вопрос - для подвала есть второй ввод

вот и риторически спросил - а ТП какое в том вводе( подозрение есть что фидер то один :eek: )

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

20.02.2024 в 15:25:29

Radio, спасибо :)

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116887

20.02.2024 в 15:27:20

В ТП как правило не один транс и если экскаватор вскопал ввод в земле, то воздушка останется целой.

Например офисы банков вполне себе используют вводы от разных кабелей от одной ТП и не жужжат)

Впрочем, так как сформулирована задача вопрошающим - задача ни о чем - не указана рассчетная, либо фактически потребляемая мощность по обоим этажам, и мощность вводов.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.02.2024 в 15:36:51

BV написал: ак правило не один транс и если экскаватор вскопал ввод в земле

Вы сейчас пишете об аварийном событии, которое, с большой вероятностью, никогда и не наступит. В то время как сами ТП отключают по высокой стороне достаточно регулярно, и именно на этот случай делается резерв от другой подстанции. Разумеется, если категория потребителя это позволяет :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2024 в 16:08:36

Эливан, кроме АВР по кабелю есть ещё ИБП и генеоатор. Вопрос какая мощность нужна для резерва.

Эливан написал: Но проблема в том, что сделана чистовая отделка, вводы находятся на разных уровнях (этажах) и на достаточном удалении (примерно 15-20 метров).

Кабель канал достаточно эстетичен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116887

20.02.2024 в 16:16:53

Radio, у вопрошающего категорийности нет, есть только мутные хотелки. Если бы было - то и вопросов бы не было, так как был бы проект. И АВР также по желанию, вполне можно и реверсивным рубильником обойтись.

И поэтому в его случае никаких инспекторов не волнует как подается 10ка на ТП. К слову, 2я категория допустима от одного транса разными вводами.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116887

20.02.2024 в 16:24:35

Radio, у меня в доме 5 встроенных ТП и дизель впридачу. А вот сколько вводов по 10ке - вопрос интересный.... Как то было объявление что будут работы на ТП и возможно пропадание электричества, и действительно пропало - на полсекунды - возможно на время переключения АВР. Больше отключений не припомню. На селе 10ка воздушная, и ее отключения частенько бывают из-за повреждений. А вот насколько часто в городе - не знаю.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.02.2024 в 16:54:13

BV написал: А вот насколько часто в городе - не знаю.

В городе даже веерные отключения возможны. При соотв. желании более главной стороны.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2024 в 18:57:40

Radio написал: В городе даже веерные отключения возможны

В связи с чем? Или Вы про свой город.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116887

20.02.2024 в 19:04:39

Radio написал:

BV написал: А вот насколько часто в городе - не знаю.

В городе даже веерные отключения возможны. При соотв. желании более главной стороны.

Radio, отключения были когда какая-то очень большая подстанция под Москвой сгореласгорела и гумно по улицам поплыло, когда встали КНС, подключенные кстати по 1й группе. Еще тогда поняли с 1й особой, что дизели давно не запускали и ИБП у многих не тянут и обслуживание и проверка не просто так прописаны. Но в этом случае уже не важно от одной ТП вводы, или от разных.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.