Квартира 3-х комн., новостройка, кирпич. Электрика сделана от застройщика, я немного переделываю: переношу существующие розетки, добавляю новые розетки, в коридоре проходной выключатель добавлю, свет на балконы.В данный момент щиток выполнен следующим образом: счетчик - УЗО на 30мА - АВ 20А на розетки – АВ 20 на свет, провода на свет 1,5мм2, на розетки 2,5 мм2 (кое где на оконечных розетках от распаечных коробок идет 1,5мм2). Сразу оговорюсь, я не электрик. Изучая данный форум потихоньку вникаю. В прошлом году с Вашей помощью уже разобрался с проблемами проводки в старой квартире и собрал щиток в гараже. Нарисовал схему щитка. Заземление присутствует и будет, не нарисовал для экономии места. На электрическую духовку провод 4мм2. Схему сделал на основе схемы из соседней темы. Прошу покритиковать. Но пару моментов оговорю: 1. На стиральную машину почему поставил 30мА вместо 10мА? В нашем городишке автоматы и УЗО 98% это ИЭК. УЗО на 10 мА пока в продаже не видел. И на форуме читал что «ток утечки принимают в 3 раза больше суммарной утечки приборов, в частности 0,4мА на 1А нагрузки». Как бы хочу подстраховаться от ложных сработок. Я прав?

  1. А может потребители Водогрей(туалет), Стиральная машина(ванна), Духовка, Посудомойка, Розетки фартука кухни как-то по другому распределить между УЗО. Уменьшение количества УЗО приветствуется.
  2. Как говорилось выше в основном в магазинах комплектующие ИЭК. Только в одном магазине нашел комплектующие щитка Декрафт. Можно его использовать вместо ИЭК, эта марка лучше? Цены такие: АВ-63руб., УЗО-875руб, Диф.Авт.-665руб.
  3. Наверно лучше лампочку в коридоре на отдельный автомат посадить на линию холодильника, чтобы в потемках не лазить по щитку.
  4. Для духовки и посудомойки куда поставить розетки? Выше столешницы не охото, провода торчать будут. Можно их сделать за приборами, чтобы включить выключить придется отодвигать. Или сбоку в соседнем ящике сделать. Как лучше?
  5. Провода в кухню пойдут по потолку через коридор, туалет и ванну (будут подвесные потолки). Провода ВВГ будут просто прикреплены к потолку без гофры в ванной, подвесного потолка пока не будет. Для влажного помещения нормально?
0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2010 в 10:13:51

vspupkin написал : АВ 20 на свет, провода на свет 1,5мм2

Че серьезно?

vspupkin написал : счетчик - УЗО на 30мА

Может диф ?А на 30мА.

vspupkin написал : автоматы и УЗО 98% это ИЭК

Забудь.(лучше эконом Домовой )

vspupkin написал : Нарисовал схему щитка.

В подьезде щит 25А на входе, а в квартире 50А? Че, так УЗО много - маньяк или не знаешь для чего они.

vspupkin написал : Как бы хочу подстраховаться от ложных сработок. Я прав?

Не тот путь для безопасности лучше одно УЗО 63А на 30мА (на мокрое последовательно для себя любимого можно 25А 10мА поставить,если стиралка в ванной, то обязательно), проводку аккуратно выполнять и не будет ложняка. (коробки разветвительные герметизировать, изоляцию при прокладке беречь, для себя ведь делаешь)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.12.2010 в 15:15:10

vspupkin написал : Квартира 3-х комн., новостройка

filvik написал : В подьезде щит 25А на входе

2vspupkin Может у вас 3 фазы? УЗО на 32А нет.

vspupkin написал : переношу существующие розетки,

Как кабель наращиваем?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.12.2010 в 15:38:01

ink_mast написал : УЗО на 32А нет

:swoon

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2010 в 16:51:32

ink_mast написал : Может у вас 3 фазы?

1P на входе в подьезде на три фазы?

ink_mast написал : УЗО на 32А нет.

:swoon

0
Аватар пользователя
vspupkin

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

20.12.2010 в 20:31:50

filvik написал : Че серьезно?

Ага, см. фото.

filvik написал : Забудь.(лучше эконом Домовой )

Я облазил все магазины нашего городка, везде ИЭК, только в одном магазине Суперстрой Декрафт более менее можно набрать необходимые комплектующие Декрафт и лежат не ходовые номиналы 6А, 40А автоматы АВВ. Всё!

Alex_Penza написал : Как кабель наращиваем?

В распаечных коробках от застройщика выполнено с помощью скрутки и на конце сварка, замотано тряпичной черной изолентой. Планирую после того как переделаю электрику, найти спеца кто бы также сварил мне провода. Если нет, то наверно СИЗы. В Суперстрое одно время были клеммы ВАГО, теперь нету, лежат какаие-то российского производства какаято "светотехника".

Кстати, какую изоленту лучше использовать, обыкновенную или на тканевой основе?

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.12.2010 в 22:29:15

filvik написал : 1P на входе в подъезде на три фазы?

Каким образом?

vspupkin написал : В распаечных коробках от застройщика.....

То есть, это

vspupkin написал : переношу существующие розетки, добавляю новые розетки, в коридоре проходной выключатель добавлю, свет на балконы.

пока в планах? И кабеля будете протягивать от существующих распред коробок или как то иначе?

vspupkin написал : Электрика сделана от застройщика

От застройщика в этажном щите нет противопожарного УЗО?

0
Аватар пользователя
vspupkin

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

21.12.2010 в 06:22:19

ink_mast написал : пока в планах? И кабеля будете протягивать от существующих распред коробок или как то иначе?

Где-то от распред коробок, в основном это будет от существующих розеток, вытащю подрозетник, соединю провода (хочу сваркой если найду спеца или СИЗы или ???), подрозетник переверну и замажу ротбантом

ink_mast написал : От застройщика в этажном щите нет противопожарного УЗО?

Насколько помню там стоят по автомату на каждую квартиру и все, сегодня уточню. Или противопожарное УЗО ставиться на весь подъезд?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.12.2010 в 08:06:35

vspupkin написал : Или противопожарное УЗО ставиться на весь подъезд?

На квартиру.

ink_mast написал : УЗО на 32А нет.

Сори, вперед поезда забежал, это относится к серии "Домовой".

vspupkin написал : В нашем городишке автоматы и УЗО 98% это ИЭК

Такая же история, но скачал справочник предприятий своего города и обзвонил фирмы занимающихся продажей эл/тех продукцией. И Шнайдер нашел и Легран, правда кое что под заказ, но пусть так чем ни как. Еще как вариант интернет-магазином воспользоваться.

vspupkin написал : это будет от существующих розеток...СИЗы...подрозетник переверну и замажу ротбантом

Так некоторые делают, потом спрашивают - нормально или нет, а уже ремонт завершен.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2010 в 08:27:59

vspupkin написал : Я облазил все магазины нашего городка

Газетка и телефон. (фирмы).

ink_mast написал : 1P на входе в подъезде на три фазы? Каким образом?

Нарисованным на эскизе автора и Вашим вопросом.

ink_mast написал : От застройщика в этажном щите нет противопожарного УЗО?

Что такое, что 30мА УЗО уже не выполняет своих функций. (или там прошивка специальная?).

0
Аватар пользователя
vspupkin

Местный

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

21.12.2010 в 08:31:44

ink_mast написал : Так некоторые делают, потом спрашивают - нормально или нет, а уже ремонт завершен.

Не совсем понял, так сделать нормально или нет?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.12.2010 в 08:36:00

filvik написал : Что такое, что 30мА УЗО уже не выполняет своих функций. (или там прошивка специальная?).

В этажном щите?

vspupkin написал : Не совсем понял, так сделать нормально или нет?

Нет

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2010 в 08:56:01

ink_mast написал : В этажном щите?

Там ставят от воровства. (3 метра кобеля всем по барабану)

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

21.12.2010 в 09:20:48

vspupkin написал : Декрафт

недавно увидел сей марку, спросил что такое? говорят тот же ИЭК тока зеленый. взял на пробу - из трех автоматиков один косячный (все время включен независимо от положения рычажка), пошел купил обычный (желтый) ИЭК, который меня лично ни разу не подводил

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.12.2010 в 15:40:24

Аникей написал : недавно увидел сей марку, спросил что такое? говорят тот же ИЭК тока зеленый.

Тот же ДЭК, только под другой вывеской.