Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

08.03.2011 в 02:53:42

Ким написал : Знания полученные легко, без труда - пустые знания

а я с удовольствием поделюсь своим опытом допустим какой то вопрос, а я знаю ответ,или есть идея,я в свое время потратил свое время(сорри за каламбурчик),решив этот вопрос,так почему же не поделиться знаниями с ближним,дабы он тратил меньше свое время? имхо конечно же

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

08.03.2011 в 19:16:44

Если еще актуально.
Я от вытяжки протянул гофру в венткоробу. Но врезал не в штатное отверстие, а прорезал еще одно, за углом короба. А в штатное отвестие поставил нормально открытый обратный клапан. Теперь, когда вытяжку включаю, клапан закрывается, ничего в кухню не тянет. Выключаешь - клапан открывается, работает штатная вентиляция. Гофра просто сверху лежит на кухонных полках. Дом П-44. В старой квартире я наглухо подсоединил гофру к штатному отверстию и остался без нормальной вентиляции. Это плохо. На счет труб (гофр): чем больше диаметр и меньше углов, тем меньше потери воздушного потока. А плоские трубы и много углов - низкая эффективность и шум.

0
Аватар пользователя
Gefest

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Томск

Сообщений: 105

09.03.2011 в 05:14:46

2 Лыжник: А что за "нормально открытый обратный клапан"? Кто его делает, дай ссылочку.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2011 в 12:56:04

подскажите, у меня кухня П-образная, плита по центру у стены, а вентиляционная окно в 3 метрах от плиты. Я планирую потолки гипсокартонные, как можно спрятать вентсистему в потолках при условии что диаметр трубы должен быть 150мм, но и при том не опуская сильно низко потолки, может вариант с квадратной трубой

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

09.03.2011 в 17:16:04

Gefest, похоже, я чуть перемудрил с названием. Это обычный белый пластиковый клапан с заслонкой на оси. Ось вращения заслонки чуть смещена от диаметральной оси корпуса клапана. Открытое состояние поддерживается:

  • установкой корпуса клапана с небольшим наклоном оси вращения заслонки (возьмете это в руки и поймете, куда наклонять)
  • и тягой естественной вентиляции. Ну а поток от ветилятора вытяжки закрывает клапан. Геморр мероприятия был один - пришлось грызть вторую дыру в венткоробе. А подвод гофры к коробу жена задекорировала искусственными растениями. Я почитал, в этой теме уже были похожие решения.
0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

09.03.2011 в 17:17:56

Sabad, читай: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132789

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

18.03.2011 в 03:38:59

Sabad написал : подскажите

я бы сделал так-на участке вытяжка-существующий вент канал поставил тройник с обратн клапаном со смещенной осью.клапан можно задекорировать решеткой, клапан надо расположить почти под потолком и ближе к вент каналу,

когда будет работать механич вытяжка,клапан закрывается, а когда она не работает,он открывается тягой естественной вытяжки, таким образом будет и естественная и принудительная сильно мощную вытяжку(600 или даже 1000 м3\час покупать не стоит,все равно она запнется на узком штатном канале,только шуметь зря будет

диаметры не меньше выходного патрубка мех вытяжки,а лучше больше и меньше гофры

а вообще-то ставить вытяжки в домовые каналы не желательно,в виду их малой пропускной способностью,и возможных проблем у соседей ,а также возможной обратной тягой у себя,например в ванной или туалете, лучший вариант выброс вытяжки через стену(или окно) на улицу,тогда можно вытяжку брать мощную, без соответствующего притока никакая вытяжка не будет работать,это очень важно,

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу