24.01.2011 в 12:29:17
Dm написал : Писал выше Цитата Сообщение от Dm Там один АВ 50А 2p
Вот и ставьте УЗО 63А
24.01.2011 в 12:29:29
ну тогда
ink_mast написал : на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.
24.01.2011 в 12:36:34
ink_mast написал : Вот и ставьте УЗО 63А
Решил сэкономить и защищать только ванную и розетки(типа плита и свет не так критично), уже купил УЗО 40/0,03...
24.01.2011 в 12:39:43
ink_mast написал : но на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.
дом с электроплитами, только на плиту АВ 40А стоит
24.01.2011 в 12:52:45
Dm написал : уже купил УЗО 40/0,03...
Заменить ни как?
24.01.2011 в 13:10:42
Dm написал : так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой?
Да.
ink_mast написал : на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.
И тем самым урезать себе отведённую мощность?
24.01.2011 в 13:15:29
ink_mast написал : Заменить ни как?
В принципе можно... но дополнительные вложения противоречат сабжу... Оставлю наверно этот.
24.01.2011 в 13:22:19
avmal написал : Сообщение от Dm
так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой? Да.
Понятно. Но все таки, а если у меня ток через эти АВ не будет превышать 40А? Вот допустим максимальная мощность в пике:
24.01.2011 в 13:34:40
avmal написал : И тем самым урезать себе отведённую мощность?
Нет, АВ плиты будет мимо. А ограничение так и останется 50А.
Dm написал : Вот допустим максимальная мощность в пике:
Лишь ограничивается вашими АВ.
Dm написал : но дополнительные вложения противоречат сабжу.
Это не доп вложения, так как номинал УЗО был выбран не верно.
24.01.2011 в 13:41:11
ink_mast написал : Лишь ограничивается вашими АВ.
Ну теоретически да, а на практике столько всего не включат в розетки...
ink_mast написал : номинал УЗО был выбран не верно
Он выбирался для розеток и ванной, 9кВт для этого в принципе за глаза
24.01.2011 в 13:55:05
Dm написал : Он выбирался для розеток и ванной
На все линии требуется как минимум противопожарное УЗО. УЗО 63А/30мА будет защищать все линии.
24.01.2011 в 17:20:50
Хорошо, если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно? В этажном щитке стоит АВ 50А.
24.01.2011 в 17:27:30
Dm написал : если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?
Если еще оно будет стоять в этажном щите.
24.01.2011 в 17:30:29
ink_mast написал : Если еще оно будет стоять в этажном щите.
А почему нельзя в квартирном?
24.01.2011 в 17:35:14
Dm написал : А почему нельзя в квартирном?
Можно. Лучше в этажном щите потому, что вводной кабель еще защищать будет.