22.12.2010 в 09:59:01
А зачем разрядники?
22.12.2010 в 10:02:06
filvik написал : Где Вы нашли разрядники, ОПН есть.
Извиняюсь, за неправильное выражение. Я имел ввиду ОПН. Дык новая прводка.
22.12.2010 в 10:21:26
2gugulaki Про люстры понял, спасибо. 2filvik 2gugulaki Проводка действительно новая, и в доме, и в квартире. Я так понимаю, наличие ОПВ, УЗМ и др защит.устройств в моем случае - требование скорее рекомендательное, нежели обязательное?
22.12.2010 в 10:45:57
Dm написал : Накидал схемку,
если по минимумму, то второй диф (на розетки) лишний, достаточно обычного автоматика
22.12.2010 в 10:50:20
Еще несколько вопросов по монтажу.
1.Какой наиболее распространенный диаметр установочных коробок под розетки и выключатели? Т.е. какую коронку покупать (диаметр)?
2.Стены - бетон, кирпич и керамзитобетон (перегородки). Коронка должна быть по бетону или для всех трех материалов разная? Ударная или нет?
3.Почти везде будет натяжной потолок, поэтому хочу вести провода по потолку, чтобы меньше было горизонтальных штроб, и не штробить стяжку. Что нельзя горизонтально штробить несущие знаю. Можно вести провода по потолку без гофры, просто закрепляя дюбель-хомутом? При проходе через перегородки что применять, трубки? Или просто протянуть кабель?
4.В ванной планируется потолок под покраску. Для установки в центре потолка светильника, проводку нужно вести в путотах плиты или где(на случай, если в шов провод не полезет)? Легко ли их найти простукиванием? Что нельзя штробить плиты перекрытия знаю.
5.Провод покупать круглый или плоский? Я так понимаю, круглым удобнее работать, а под плоский надо штробу меньше.
22.12.2010 в 10:52:46
Аникей написал : если по минимумму, то второй диф (на розетки) лишний, достаточно обычного автоматика
За это готов переплатить. Возможно в квартире окажется маленький ребенок. Да и вообще...
22.12.2010 в 11:29:34
Dm написал : Возможно в квартире окажется маленький ребенок.
Ну хоть на 30мА поставьте, не баня ж.
Dm написал : Еще несколько вопросов по монтажу.
Я так понимаю, что тут у всех "разные фломастеры", коронку по бетону на 68мм хватит на всё (или почти на всё). По п.3 можно вести кабелем без гофры (основная проблема, насколько я понял, чтобы он сквозь потолок не просвечивал). Через перегородки (если нет возможности использовать строительные пустоты швов) можно и кусок железной трубы вставить для самоуспокоения. В ванной, раз уж приспичило по центру и не охота много расковыривать, можно и в пластиковый кабель-канал уложить, не сильно колхозно смотрится (тем более мы продолжаем рассуждать в пределах минимума затрат?). Пункт 5 вы правильно понимаете, берите какой больше нравится. :)
22.12.2010 в 11:37:30
Аникей написал : По п.3 можно вести кабелем без гофры (основная проблема, насколько я понял, чтобы он сквозь потолок не просвечивал).
Я упустил этот момент, что провод может через полотно просвечивать. Буду узнавать, как там с прозрачностью.
Аникей написал : В ванной, раз уж приспичило по центру и не охота много расковыривать, можно и в пластиковый кабель-канал уложить, не сильно колхозно смотрится (тем более мы продолжаем рассуждать в пределах минимума затрат?)
Не, кабель-канал колхоз)). Лучше тогда светильники на стену, если ниче не получится.
22.12.2010 в 11:43:56
Dm написал : Лучше тогда светильники на стену, если ниче не получится
Я б и проштробить чуток под плоский кабелечек не постеснялся, особливо если санузел - кабина. :)
22.12.2010 в 11:59:57
Аникей написал : особливо если санузел - кабина
Неа, не кабина.
Штробить не буду, считайте меня параноиком:o
22.12.2010 в 12:32:07
Dm написал : последний раз вешал люстру у себя дома лет 5 назад, тогда винта под заземление не обнаружил, если память не изменяет.
У меня валялась чешская хрустальная люстра 1983 года - "земля" есть в виде жёлто-зелёной жилы в кабеле. В своё время использовал его для разбивки ламп на две группы - земли в доме всё равно не было.
Dm написал : Какой наиболее распространенный диаметр установочных коробок под розетки и выключатели? Т.е. какую коронку покупать (диаметр)?
Коронка 68мм, подрозетники 60мм. Не было случая, чтобы в них что-то не влезло.
Dm написал : Почти везде будет натяжной потолок, поэтому хочу вести провода по потолку
Само собой.
Dm написал : если в шов провод не полезет
В рустах прокладка кабеля запрещена.
in my humble opinion
22.12.2010 в 13:00:06
2Kvost Спасибо от ответы. У меня была китайская люстра, качество - бяка. По потолкам уточнил, не просвечивают через них кабели.
24.12.2010 в 09:09:59
Еще несколько вопросов, если позволите. Т.к. от распаечных коробок хочется отказаться, то получается, что на один автомат будут приходить, например, три кабеля. Как их подключить, если под один зажим автомата можно воткнуть не более двух проводов? Какие то шинки специальные, типа земляной/нулевой есть для этих целей?
24.12.2010 в 09:17:12
Dm написал : шинки специальные
Есть такие, у брендов в разных исполнениях. А сколько у вас осветительных линий и сколько розеточных?
24.12.2010 в 10:00:32
Вот розетки. Пока получается 3 линии, еще хочется в коридоре розетку