26.12.2010 в 13:01:53
avmal написал : Ни духовки, ни ПММ, как я понимаю, у вас не будет?
А что есть ПММ? Планируется только обычная электроплита.
avmal написал : Поставьте на розетки санузла УЗО 16А 10мА и автомат 16А, а на розетки в помещениях УЗО 63А 30мА и групповые автоматы. Не забудьте и про УЗО 30мА для освещения санузла.
Можно одно общее узо 32А 30мА для всех розеток и с/у а после него два АВ на розетки и с/у? А то три узо + два АВ наверно по стоимости как два дифа...?
26.12.2010 в 18:41:26
Dm написал : А что есть ПММ?
посудомоечная машина.
Dm написал : Можно одно общее узо 32А 30мА для всех розеток и с/у а после него два АВ на розетки и с/у?
1 УЗО на группу потребителей не запрещено. Нужно правильно номинал подобрать, чтобы не сгорело от сверх токов. УЗО на 32А проверьте наличие у производителя, у мировых брендов такого номинала нет есть на 40А, а например у ИЕКа есть. УЗО лучше брать бренд, например Шнайдер "домовой" (если с финансами тяжело).
26.12.2010 в 22:59:42
ink_mast написал : посудомоечная машина.
Ясно. Не, не планируется.
ink_mast написал : Нужно правильно номинал подобрать, чтобы не сгорело от сверх токов. УЗО на 32А проверьте наличие у производителя, у мировых брендов такого номинала нет есть на 40А, а например у ИЕКа есть. УЗО лучше брать бренд, например Шнайдер "домовой" (если с финансами тяжело).
Тогда ставлю УЗО 40А 30мА, а после него два автомата - С16 на ванную и С20 на розетки. Прикинул, это дешевле двух дифов. По брендам. АВВ и Шнайдер хорошие среднячки, Легранд отличный, но дорогой, ИЭК совсем плохо, правильно?
26.12.2010 в 23:13:22
Dm написал : АВВ и Шнайдер хорошие среднячки, Легранд отличный, но дорогой
Главное не нарваться на откровенную подделку и так же лучше не сделано в Китае, по качеству они могут уступать евровейцам.
27.12.2010 в 09:12:03
Оцените плиз схемы щитка и всей проводки. В щитке все правильно? Кроме того, что 2,5квадрата рекомендуется защищать АВ16. На схеме проводки: красный - розетки, синий - освещение, зеленый - плита, оранжевый - ванная (розетки+свет).
27.12.2010 в 09:49:10
И вариант щитка с однополюсными автоматами(синий - фаза, красный - ноль). Так можно? Целесообразно? Места меньше займут вроде...
27.12.2010 в 10:20:07
Dm написал : (синий - фаза, красный - ноль). Так можно?
Нет! Синий всегда ноль.
27.12.2010 в 10:32:11
avmal написал : Нет! Синий всегда ноль.
Я про схему вообще, а не про цвета)) Знаю что синий ноль, просто было лень перерисовывать)) Я к тому, что обязательно ли разрывать и фазу и ноль, или можно только фазу? Наверно не буду заморачиваться, а то там на шинку придется сечение кабеля увеличивать...
27.12.2010 в 11:25:53
Dm написал : Так можно?
Что мешает защитить все линии одним УЗО 63А на 30мА
27.12.2010 в 11:33:35
filvik написал : Что мешает защитить все линии одним УЗО 63А на 30мА
Да все сэкономить пытаюсь... хотя 500р вроде не деньги А Вы что скажете по однополюсным автоматам? Есть смысл их ставить ради уменьшения размеров/стоимости или то на то и получится?
27.12.2010 в 11:50:44
Dm написал : По брендам. АВВ и Шнайдер хорошие среднячки, Легранд отличный, но дорогой, ИЭК совсем плохо, правильно?
Dm написал : Да все сэкономить пытаюсь... хотя 500р вроде не деньги
Ставьте ИЕК 63А 30мА и однополюсные автоматы.
27.12.2010 в 11:55:14
Насяльника написал : Ставьте ИЕК
Уж очень нерадиво о нем тут отзываются
27.12.2010 в 12:13:17
Я ставлю только их много и долго и работают нормально. И дома стоят они.
Dm написал : Уж очень нерадиво о нем тут отзываются
Барство это. Ну на крайний случай не включится у вас автомат после 20(например) короткого замыкания.Через ХХХнадцать лет. И что. Возьмете 40 рублей и купите новый. По безопасности они нормально отрабатывают.
О машинах из Тольятти тоже отзываются все, ..... и ездят. Цена/качество. Знаете ли.
В этом отношении показательна реакция клиентов которые строят себе хоромы. Они четко реагируют на этот показатель.
27.12.2010 в 23:45:47
Насяльника написал : Ставьте ИЕК 63А 30мА и однополюсные автоматы.
Это те, что от спички горят? Вроде как электрики, а экономите на собственной безопасности? Ничего не буду говорить по поводу отечественного автопрома, хотябы из остаточного патриотизма
28.12.2010 в 00:18:23
Насяльника написал : В этом отношении показательна реакция клиентов которые строят себе хоромы. Они четко реагируют на этот показатель.
Так как они не СПЕЦИАЛИСТЫ, им позволительно рассуждать с точки зрения делитанта, а Ваша задача переубедить его, ведь вы должны ему дать гарантию, а из говна конфетку не сделаеш. Другое дело если о гарантии нет и речи, лишь бы лампочка горела, то всё равно надо делать хорошо, а плохо по началу само получится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу