muhander А если не в винтики/болтики щупом тыкать? А по присоединенным жилам ?
Работы со сверлением долблением, на этаже не проводились? (двери, плинтуса, кабели связи)
muhander написал :
Цитата Сообщение от avmal
Цитата Сообщение от muhander
http://www.mastercity.ru/attachment....hmentid=175131
Третий слева нулевой клеммник подозреваю ваш?
Моя группа автоматов верхняя левая... 3-ий клемник скорее всего соседский...
Там закрыто все - надо дергать-тянуть чтобы понять а люминий может сломаться
Посмотрел 3-ий клемник (который подгорел). Похоже чинили скруткой с другими нулями с изоляцией.
Вопрос-уточнение: я правильно понял на каждую квартиру свой нулевой клемник. На каждый нулевой клемник 3 провода:
свет
розетки
розетка эл. плиты.
Осталось найти свой клемник и ноль провод линии эл.плиты. может обрыв вне щитка? (хотя последние года два в розетках не ковырялся)
ПPOPAБ написал :
Цитата Сообщение от muhander
Прошел пробником по всем четырем клемникам - нигде не горит.
А если не в винтики/болтики щупом тыкать? А по присоединенным жилам ?
Работы со сверлением долблением, на этаже не проводились? (двери, плинтуса, кабели связи)
Тыкал везде - "нулевой" результат.
Жену сразу об этом спросил - говорит нет, было тихо. Судя по пыли в щиток давно никто не лазил.
не может там быть три провода. у вас от двух маленких автоматов отходит три кабеля - это уже три нуля должно быть, плюс плита -4, плюс приходящий от счетчика - итого 5 проводов. Должен где- то быть еще один клемник.. Ищите его..
на фото не особо рассмотреть. Попробуйте сориентироваться по сечению кабелей - кабель от черного автомата должен быть толще. такой же по толщине провод должен прийти на нулевой клемник.. Перекоса в квартире нет ? Когда в одной комнате свет включаешь, в другой не тускнеет ?
подергайте последний справа провод входящий в ваш счетчик
muhander написал :
Прошел пробником по всем четырем клемникам - нигде не горит.
Другие-то розетки у вас работают? Вот и надо смотреть или нулевой плиты на клеммнике в этажном щите, или, что более вероятно, в месте подключения к кабелю плиты других розеток, т.е. в розетке плиты или что там у вас ...
сегодня даже боги против автора- форум мастерсити и тот database error начал выдавать.. плюньте на это слюной до утра.. Все равно ужинать уже поздно...
2muhander 1- Вас не заливали соседи или сами в районе раковины?
2- Розетка плиты на прежнем проектном месте или переносилась?
3- Звоните в УК подача напряжения на розетку эл. плиты их прямая обязанность и также замена кабеля бесплатно.
to muhander:
Скажите, в цепи какая розетка первая, для плиты? Сколько к ней подходит проводов 2 или 3? Сколько проводов проложено к чайнику и вытяжке?
З.Ы. "земли" у Вас в щитке нет, там сплошной PEN...
Bladiclab написал :
2muhander 1- Вас не заливали соседи или сами в районе раковины?
2- Розетка плиты на прежнем проектном месте или переносилась?
3- Звоните в УК подача напряжения на розетку эл. плиты их прямая обязанность и также замена кабеля бесплатно.
1 Было дело в начале сентября, залили не сильно, до сих пор вся электрика работала исправно.
2 Розетка плиты поднята по штробе с "пола" на 50-70 см вверх.
3 Да, видимо без электрика не обойтись. А что менять придется?
ЗЫ
В качестве времянки (пара недель) подойдет ли вариант?: Заизолировать бешенный ноль на всех розетках, подвести и подключить к розетке плиты ноль с другой группы потребителей. Пользоваться всем этим аккуратно.