Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 10:44:14

remont2010 написал : Вы кому пишите мне или профессианалам

У меня есть подозрения, что он пишет сам себе. :)

0
remont2010
remont2010
Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

23.12.2010 в 10:45:55

Аникей, Так filvik написал что щит уродский......., бездарный....... Про замену УЗО на лестнице я и до размещения темы понимал.... Объясните чем 30 мА для 95% людей плохо? Почти все ставят дифы 16 на 30.

0
remont2010
remont2010
Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

23.12.2010 в 10:48:00

И вообще не вижу смысла больше переписываться в этой теме, спасибо тем кто помогал и удачи "профессианалам".

0
remont2010
remont2010
Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

23.12.2010 в 10:56:03

ink mast, А что вы подразумеваете под обрывом нуля на лестнице..., что может произойти? Что нужно исправить в этом направлении?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.12.2010 в 10:58:01

remont2010 написал : Я непрофи в мире электрики, если вы пишите в моей теме то прошу вас конкретнееписать.

Для правильнной защиты хватает одного УЗО- это понятно? График приложенный понятен?

remont2010 написал : Вы кому пишите мне или профессианалам?

Вы дергаетесь со своим щитом, собрав крутой как Вы считаете щиток вдруг выясняете что это это создает Вам проблемы, что куча дифов навороченных в щитке только лишнее бабло. Просить совета мне кажется нужно было раньше, а сейчас Вам нужен электрик и по "телефону" трудно решить проблему. (большой пробел в инфе сколько у Вас выделено мощности, чем это ограничивается, что за "желтенькое" в щите). (второй раз спрашиваю - ответа нет)

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 10:59:28

remont2010 написал : Аникей, Так filvik написал что щит уродский......., бездарный....... Про замену УЗО на лестнице я и до размещения темы понимал.... Объясните чем 30 мА для 95% людей плохо? Почти все ставят дифы 16 на 30.

Почему вы спрашиваете меня обосновывать мнение Филвика? У меня дома нет УЗО и это для меня не плохо, поскольку я не вхожу в 95%. Я вообще не понимаю, зачем вам УЗО на лестнице при нафаршированном щитке? поставьте там автоматик нужным вам номиналом (можно АВВ, если от ИЭК воротит), и забудьте как страшный сон.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 11:00:21

remont2010 написал : И вообще не вижу смысла больше переписываться в этой теме, спасибо тем кто помогал и удачи "профессианалам".

Ну, блин, обтекайте типа тут :(

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

23.12.2010 в 11:09:00

Аникей написал : Я вообще не понимаю, зачем вам УЗО на лестнице

Противопожарное, защищает кабель идущий в квартиру. При данной схеме ещё и группы освещения и плиту от утечек. А что касается "нафаршированности", уверен что делался щиток по утверждённому проекту. Сам собирал неоднократно очень похожие щитки. У "проектантов" есть "рыба"(макет) по которой они и лепят диффы всем подряд, а свет на обычных автоматах.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

23.12.2010 в 11:14:35

waw0375 написал : Противопожарное,

Знатоки ПУЭ может меня поправят, но противопожарное УЗО вроде как не 30мА ?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.12.2010 в 11:17:20

waw0375 написал : В электрике давать точные советы, не имея полной информации-чревато. Поэтому профи воздерживаются от комментариев. Разместите фото обоих щитов во вложениях, тогда начнутся разговоры по делу.

Мы так и не увидели фото эт. щита.

Аникей написал : меня действительно (как и вас) интересует зачем в вашем щитке рубильник (поди тыщщи полторы стОит?)

Все элементарно нет фото эт. щита значит, нет доступа, и как обесточит (проверка, замена и. т.д.). Рубильник!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.12.2010 в 11:18:47

Аникей написал : противопожарное УЗО вроде как не 30мА

Там прошивка другая "на запах" Это все-го лишь одна из функций УЗО независимо от номинала тока утечки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.