UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

03.01.2011 в 07:50:02

Котел Proterm 50, установлен уже пару месяцев. В последние две недели начались проблемы - не зажигается газ, выскакивает ошибка F1, потеря пламени. Если внимательно смотреть, что происходит в процессе зажигания, видно, что нет поджига. Обычно, после включения вытяжки слышно искрение поджига, а тут - тихо, нет искры. Через пару секунд тишины выскакивает ошибка.

Приходится сбрасывать ошибку кнопкой. Иногда, раза с 5 или 10 только начинает искрыть.

Кроме замены модуля по гарантии, есть какие-нибудь варианты причины неисправности?

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

03.01.2011 в 08:12:51

UncleSam976 написал : Кроме замены модуля по гарантии, есть какие-нибудь варианты причины неисправности?

контакт электрода ( в масте подсоединения провода с обоих сторон и сам изолятор надо проверить ) может обжат через изоляцию ,( повнимательее ) вынуть электрод о смотреть изолятор на следы пробоя

UncleSam976 написал : Обычно, после включения вытяжки

Но может быть и в этом причина , уточните , - турбо надставка ?

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

03.01.2011 в 18:44:51

артур липецк написал : турбо надставка

Не знаю, как называется эта штука. В верхушке раструба стоит вращающийся барабан, затем уже идет труба на улицу.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

03.01.2011 в 19:49:16

В общем дело ясное.Без спеца тут не разберешься.Если есть гарантия лазить никуда не надо.И наче гарантии можно лишится.И причина тут не в копеечных электродах ,а в более дорогих и сложных узлах. Хотя проверить дымоход на обледенение можно самому.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

03.01.2011 в 23:06:19

В мануале посмотреть схему подключения надставки Полу-турбо и померить напряжение на выходе из нее во время запуска, если оно отсутствует то однозначно дымоход проверять надо.

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

04.01.2011 в 08:48:31

К сожалению, визиты гарантийного специалиста плодов не прносят.

Сначала он жаловался на качество газа, давление, конденсат. Вчера продул датчик в этой турбине дымохода и полдня котел нормально зажигался. Но потом опять разок не зажегся.

Что проверять в дымоходе?

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

04.01.2011 в 09:55:11

Для начала посмотреть нет ли в дымоходе льда или инея. Если датчик продули и заработало то наверно конденсат в дымоходе присутствует. Дымоход то утепленный?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.01.2011 в 11:44:55

UncleSam976 написал : Что проверять в дымоходе?

Проверить правильность установки дымохода и его утепление.Весь смысл неисправности-лед в трубке ПИТО в турбине и трубках подключения датчика тяги-пресостата. Пресостат не работает-не включается микрик-нет зажигания.Возможно кроме льда грязь,паутина.Да и птица в трубе не редкость. При высасывании воздуха из пресостата через нижний шланг, слышен отчетливый щелчек выключателя

0
LOAD-AP
LOAD-AP
Новичок

Регистрация: 28.10.2008

Тирасполь

Сообщений: 38

26.11.2013 в 01:42:47

Все это туфффта !!!!!!! Я и датчик менял и в трубу залазил и пресостат проверял и просто чуть не здох около него а он всеравно не заработал ....Стоит в ожидании отсвечивая температуру и ВСЁ ....

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.11.2013 в 17:44:43

датчик температуры проверь.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.11.2013 в 13:09:59

UncleSam976 написал : Proterm 50

А что за котел то такой модный у меня факелочек запальника постоянно горит. У меня Proterm 50 PLO.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу