09.01.2011 в 00:52:38
09.01.2011 в 00:56:55
Не грузится на радикале картинка уже больше часа, придется на завтра перенесть.
Кабель вводной будет моножила т.к. иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора.
Кондей не планируется пока а только резервируется, но можно через контактор его пускать по группе электроплиты если он будет шибко мощный. Мне бы вентиляцию запустить с обогреем и от автоматов старых избавится.
09.01.2011 в 01:00:08
счетчики НЕВА Пункт 2.1.4 прочтите этот пункт
OnOf написал : иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора.
В нормативах есть минимальное сечение, но не оговорено максимальное. Но обязателен кабель по GOST_R_53315-2009
09.01.2011 в 01:04:20
gugulaki написал :
Вопрос ? согласно ссылке проводник долж. соответствовать максимально возможному току нагрузки. А если проводник будет на один шаг избыточно больше этого значения – это будет являться нарушением?
09.01.2011 в 01:10:39
gugulaki написал : счетчики НЕВА Пункт 2.1.4прочтите этот пункт Цитата Сообщение от OnOf иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора. В нормативах есть минимальное сечение, но не оговорено максимальное. Но обязателен кабель по GOST_R_53315-2009
Я предположил что наружный диаметр жилы кабеля класса 3 10кв будет смотреться толще стоячного и могут сказать что я диверсант и хочу выжечь жилы стояка.)))
09.01.2011 в 01:10:48
OnOf написал : Вопрос ? согласно ссылке проводник долж. соответствовать максимально возможному току нагрузки. А если проводник будет на один шаг избыточно больше этого значения – это будет являться нарушением?
Вы не путайте прибор учета и рекомендации для него. И нормы типа ПУЭ и СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
09.01.2011 в 01:13:08
OnOf написал : что я диверсант и хочу выжечь жилы стояка
1) в щите стоит ограничивающий 2) нет требования на кабель не более. Т.к. кабеля все по ТУ, то типа сечение меньше и вы взяли с запасом. Для контролера: если б был кабель на 8 кв мм, вы бы его проложили
09.01.2011 в 01:13:56
У меня лично 16 кв.мм
09.01.2011 в 01:14:03
Спасибо!!
09.01.2011 в 01:17:20
gugulaki написал : У меня лично 16 кв.мм
Сколько комнат в квартире и какой номинал вводного?
09.01.2011 в 01:18:39
4 комнаты, 63 А. при газовой печке. Но я отремонтировал стояк для УК, и мне все ифициально выделили
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу