13.01.2011 в 08:49:01
tnuk написал : Отличная и простая методика для расчета теплопотерь дома здесь (пользовался сам):
А итенсивность работы газовой плиты на кухне , прогрев солнцем южной стороны дома ,личные пожелания клиента ваша программа учитывает ?? а чтоб термоголовки не шумели , не надо насос ставить горомной мощности , подбирая его напор по высоте здания ))) дело это очень творческое подобрать балланс радиаторов , программа все рано пол секции не отпилит ... а итог такой работы по вашей программе станет именно работа терморегуляторов по полной ..
13.01.2011 в 11:37:34
Монтажер, тут дело такое - большинство специалистов здесь из средней полосы России - а у нас попрохладнее и удельная мощность котла (на 1 м2 площади) нужна повыше. Плюс обычно котел берется как единственный (!) источник тепла, соответственно должен иметь резерв мощности для самой холодной недели в году (а это может быть -30). В вашем случае вам должно быть виднее - возможно разумнее взять котел 5-7 кВт плюс несколько масляных 1 кВт электрорадиаторов, которые совместно покроют ваши потребности в отоплении в случае сильных холодов.
Монтажер написал : интересно ведь в Швеции строят дома с пасивной системой отопления - там ваще без котлов обходятся
Вы описание этих домов читали? Когда 300 мм пенопласта в стенах, в окнах тройные стеклопакеты из энергоэффективного стекла с заполнением инертным газом, рекуператор тепла для системы вентиляции (окна не открывают!) и плюс гелиосистема или тепловой насос с баком-теплоаккумулятором...
13.01.2011 в 14:31:29
Для артур липецк.
Так это не программа, а методика для расчета (считается, например, в экселе), причем упрощенная! Откуда там учет влияния солнца и прочих непостоянных факторов.
Обычно зимой в нашей средней полосе самые низкие температуры ночью, когда газовая плита и солнце часов 10 “не работают”, и днем солнце зимой часто не видно неделями. «Личные пожелания клиента» - это как я понимаю - определенная температура в каждом помещении, так, пожалуйста, задавайте сколько надо градусов, и считайте.
Про насос согласен, надо подбирать, настраивать. И все же регуляторы самых ближних к котлу радиаторов могут «шуметь» в каком-то определенном своем положении при любом насосе.
И вообще я ничего не продаю, и не на чем не настаиваю, выбирайте котел как хотите. Но радиаторы нужно будет тоже подбирать!
При любом раскладе, хорошие котлы (при бесперебойном питании) для наших небольших домов – настенные, с максимальной мощностью ~24 кВт и настраиваются от 8 до 24 кВт, насос встроенный и его напор тоже можно настроить.[CODE][/CODE]
17.02.2017 в 23:10:27
ребят так и не понял как лучше эксплуатировать кател при мощности сеньор дюваль 21кв и отапливемая площадь 80кв,м . можно настроить от 8-до21кв.как будет экономней по расходу газа на полной мощности или на 10-15кв. спасибо
17.02.2017 в 23:42:08
Андюха написал: ребят так и не понял как лучше эксплуатировать кател при мощности сеньор дюваль 21кв и отапливемая площадь 80кв,м . можно настроить от 8-до21кв.как будет экономней по расходу газа на полной мощности или на 10-15кв. спасибо
Андюха, настройте на 8 кВт и ждите морозов -25С. Если этой мощности будет достаточно, забываете о вопросе.
18.02.2017 в 17:05:55
Блин -25с это из области фантастики.у нас раз в десять лет такие морозы и то на несколько дней. 8 кВт это что будет самый экономичный режим.
18.02.2017 в 17:25:37
Андюха написал: блин -25с это из области фантастики.у нас раз в десять лет такие марозы и то на несколько дней.8 кВт это что будет самый экономичный режим.
Андюха, Дело не в экономии, а в количестве пусков. Чем реже запускается горелка, тем меньше накопится сажи.
18.02.2017 в 17:39:56
cineman написал: настройте на 8 кВт
Поддерживаю! Даже если будут морозы -25 - все равно хватит. У меня горелка САБК-9 (15кВт), 80 кв.м., на полную мощность ни разу не включал...живу (по профилю видно). По поводу экономии - чем меньше мощность (высота, интенсивность пламени), тем меньше тепла вылетает в трубу (больше остается в теплообменнике).
23.02.2017 в 00:45:19
уменя ещё одна бяка. не знаю правильно котел работает если отключение происходит на три градуса больше от заданной температуры. например ставлю 50гр а выключается на 53гр.этот разбег не влияет на модуляцию горелки.
23.02.2017 в 13:54:45
Андюха написал: Блин -25с это из области фантастики.у нас раз в десять лет такие морозы и то на несколько дней.
Вам тогда проще электрообогревателями греть дом. :) У меня знакомая на Тайване много лет живет, рассказывает, что отопления в домах нет совсем, но в феврале бывает неделя +15С и жутко холодно дома. А нагревателей нет - не принято вроде их там покупать. Кутаемся, мерзнем.... То же и у вас видать. Нет смысла вкладываться. Вообще котел, газ - очень затратное, глюкавое и опасное хозяйство.
Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X
24.02.2017 в 12:55:42
Altunin, не ну так чтобы, морозы бывают но не долго. В эту зиму -22 было пару дней всего потом -15 -10 но больше -5. 10 ночью днем +1-2, где-то так.