09.01.2011 в 09:06:05
Здравствуйте. У меня вопрос к монтажникам. Имеется собранный узел (на фото). Правильно ли установлены обратники ? Или же нужно было ставить крышкой вверх? (По аналогии с горизонтальными клапанами). Не нашёл инфы у производителя. Золотник подпружинен, пружинка отличная.
09.01.2011 в 12:16:23
Судя по направлению движения воды стоят правильно
09.01.2011 в 15:17:05
ТёмаСПБ написал : Или же нужно было ставить крышкой вверх
в верхнем положении думаю будет булькать и шуметь пузырями , так что скорее всего любое , кроме верхнего ))
09.01.2011 в 22:45:52
SCB написал : Судя по направлению движения воды
Насчет направления вопросов нет.
артур липецк написал : будет булькать и шуметь пузырями
Это предположение или уже булькало где-то?
09.01.2011 в 22:57:57
ТёмаСПБ написал : Это предположение или уже булькало где-то?
у это скорее предположение , так как долго булькать все равно не будет , но зачем так делать??
10.01.2011 в 00:47:11
артур липецк написал : зачем так делать
Я это и выясняю :)
10.01.2011 в 03:24:58
Посмотрел фотки работ местных монтажников. Конструктивно схожие клапаны, здесь стоят крышками вверх:
10.01.2011 в 03:38:21
А здесь так же, как у меня :
10.01.2011 в 03:55:14
Понимаю, что работать будет в любом положении. Однако в инструкциях к чугунным подъёмным клапанам чётко указано положение крышкой вверх, либо вертикально при потоке снизу вверх, хоть они и подпружинены. Кстати, в фотке по первой ссылке именно так и сделано. С клапанами с моей фотки собираюсь работать дальше. Поэтому хочу знать эти нюансы ( если они есть :) ) . Объясните, кто знает :confused:
10.01.2011 в 08:40:11
теперь понято )) у вас клапан с пружиной , а На работах бронзовые скорее всего без пружин стоят , там просто пятачок а оси болтается , не знаю , почему не ставятся обратные пружинные клапана классической цилиндрической формы ? может из-за большой герметичности ?? для меня также остается большим вопросом коллекторная разводка )))
10.01.2011 в 09:37:13
артур липецк написал : На работах бронзовые скорее всего без пружин стоят
А как же на второй? Ежели без пружин, то это ... :scare Надеюсь, что пружинка там всё же есть :) . Выяснил про те клапаны, это овентроп за 1 килорупь. Только чертежа потрохов на овентроповском сайте не нашёл.
10.01.2011 в 09:50:33
артур липецк написал : почему не ставятся обратные пружинные клапана классической цилиндрической формы
В моём случае это обусловлено отсутствием льна в разводке. Всё, что нужно, разбирается, а всё остальное сварено. Такова идея. А цилиндрических клапанов экопластик не выпускает.
артур липецк написал : остается большим вопросом коллекторная разводка
А как же металлопласт с вирсбой? В СП по полимерным трубопроводам сказано на такие ставить гребёнку. Оно и логично, и удобно, и технически верно. На полик и медь неотожженку - согласен, наффиг не нужно. Ну если разве что заказчик очень хочет ;). Вопрос по клапанам так и не выяснен
10.01.2011 в 10:24:02
ТёмаСПБ написал : А как же на второй? Ежели без пружин, то это ...
у значит не работает , и на старуху как говорится бывает)))
ТёмаСПБ написал : Оно и логично, и удобно, и технически верно.
но если у вас получится 10 метров 16 трубы до самой последней точки , а не Ф20 пропиленовой или той же меди Ф18 , сделанной обыкновеной последовательной троиниковой разводкой , давление во втором случае на смесителе будет выше !! + перерасход материала ( трубы ) + коллектора и денег стоят и резьб больше , да и сами вентиля не вечные - основаие может быть только одно - заработать на материале + на лишней работе ( без лишних телодвижений , на одном объекте срубить деньги за два объекта- экономия времени и бензина ), как бы не брыкались все здесь присутствующие деятели )))
10.01.2011 в 10:33:11
ТёмаСПБ написал : В моём случае это обусловлено отсутствием льна в разводке.
по мне лучше все на лен собрать ))) и оставить одну - две америкаки с резиовыми кольцами , а не плоскими прокладками))) про клапан в вашем варианте ничего против не имею , а узнав цену косому клапау все стало на свои места )) на цилиндрическом моржа - 30 рублей , а на овентроповском - 250 рубл. а поставить его можно уже и кверх тормашками )) , деньги то уплочены )))
10.01.2011 в 12:05:15
артур липецк написал : америкаки с резиовыми кольцами , а не плоскими прокладками)))
Может, полимеркаучуковыми? Думаю, и они и фибра с паронитом одинаково надёжны при надлежащем качестве. Это лишь вопрос личных предпочтений и ситуации, я думаю. Про коллектора можно поговорить, только не в этой теме, ибо будет спор :) . А по теме тишина...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу