MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 22:12:10

haramamburu написал : вы здесь за советом или утвердиться в своей "правильности"?

И то, и другое.

А что, у вас на доме есть молниезащита? Я вот живу в Питере. Сижу очень высоко. Вижу из окна десятка три домов, детский сад и автозаправку. На автозаправке молниезащита есть. Но больше ее нет нигде. Сам я часто подрабатываю на крышах - антенны ставлю. Никогда не видел молниезащит.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.01.2011 в 22:12:43

MP42B написал : У меня на столбе ВЛ стоят предохранители - плавкие вставки на 16А

Опишите их. В виде прямоугольничков или как предохранитили в старых жигулях?

Плавкие вставки очень инерционны. Они бывают 3х видов, обывательским языком: "быстрые", "средние", "медленные"

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 22:15:56

2gugulaki
Да, забыл самое главное. Мне нужно, чтобы предохранитель можно было менять безопасно! В модульных предохранительях на дин-рейку, там как раз такой механизм был. Вставляешь в "гнездо" предохранитель (циллиндр примерно 8 мм диаметром, примерно 25 мм в длинну) и поворачиваешь это "гнездо" (карман?) вниз. То есть попасть под напругу нельзя.

Просто у меня домяра большой. Боюсь, что на одну группу периодически будут вешать "чайник+обогреватель" в праздники или еще какие комбинации... Если в этом случае сгорит предохрик на столбе - это беда на три дня. Электрики придут не сразу, плюс за вызов 1300 ру....

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.01.2011 в 22:16:50

Если перед вставкой стоит АВ, то при КЗ вставка не шелохнется а АВ сработает http://www.emna.ru/katalog/nva/predochr_vstav.htm

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

13.01.2011 в 22:17:44

MP42B написал :

То что "антенки" не торчат - эт еще ничего не значит - по углам здания есть нисходящие шинки/провод?

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 22:22:29

gugulaki написал : Опишите их

А я их близко не видел. На столбе, на проводах, пластиковые стаканчики. Таджики вроде меняли уже - керам. циллиндр примерно 15....20 мм в диаметре, длинна 3..4 см. Я такие нашел дома. Но не уверен, что это они. Найду проект - скажу точно.

Насчет инерционности - согласен. Но я сталкивался только с предохриками в аппаратуре. Видел, как он иногда загорается красным цветом, но "выживает". Но это если "перекал" пол-секунды. Ну секунду.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 22:27:04

gugulaki написал : Если перед вставкой стоит АВ, то при КЗ вставка не шелохнется а АВ сработает

БЕЗУСЛОВНО!

Но я ж не об этом. Я боюсь, что хозаин включит чайник в одну розетку, а обогреватель - в другую. По группам-то все развел... Но фазы три, а розеток у меня 47... И потечет ток 20 А (чайник 2,2 кВт + обогреватель 2.2 кВт). Это не ток КЗ. Защита по КЗ в автомате не сработает. Начнет греться биметалл. пластина. Но на это уйдут минуты. А вот предохр умрет за пол-секунды. Ну, в аппаратуре бы точно умер за десятки...сотни миллисекунд.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 22:30:52

haramamburu написал : То что "антенки" не торчат - эт еще ничего не значит - по углам здания есть нисходящие шинки/провод?

Понимаю вас. Если честно, то в данном случае - не вижу. Но могу абсолютно точно сказать, что в домах на ул. Камышевой их нет. Я там работал в процессе их строительства и близко познакомился с архитектором, когда мы ставили коллективные антенны. Ну и чтобы в нашу антенну молния не попала и не убила головную станцию, мы ж интересовались, как насчет молниезащиты. Нету там ни шинок, ни стальки, ни штырей. И никто вообще не париться.

Кстати, раньше я жил в старом районе - там на каждой пятиэтажке по той стороне, где нет окон, идет стальная шина....

Я уже давно подозреваю, что заряд-то попадает, но как-то хитро растекается по мокрой поверхности. Другого объяснения я не нахожу, а спец.знаний по молниям нет.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 22:40:25

2gugulaki
Нашел. SV19.2522. Вот тут черный есть стаканчик: http://www.sipcable.ru/newizdylosv.php

Похоже, это самые обычные пробки. Как в квартирах. Разные конструкции бывают, но я с тами сталкивался в квартирах. Это такие "толстые" предохранители. Я выше описал размеры.

Ха... У меня по проекту есть молниезащита оказывается! :-) Но для ее установки придется сначала ликвидировать прораба...

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

13.01.2011 в 22:44:01

MP42B написал : Ха... У меня по проекту есть молниезащита оказывается! :-)

Еще постов 200... и окажется что и бензин на авто на евро7 :D

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

13.01.2011 в 23:05:25

2haramamburu
Проект типовой. Тут весь поселок по этому проекту построен, и нигде нет ни молниезащит, ни заземлений, хотя в проекте они есть. Электрики мне сказали, что примут дом без заземления. Ну и, конечно, о молниезащите даже речи не идет....

0