11.01.2011 в 21:23:15
Вот, уважаемые форумчане, выношу на суд сиё творение наших жековских санетхников, проблема как и у многих на форуме - НЕ прогрев нижней горизонтали. Дом - 5 этажка Хрущевка, отопление - однотрубное с вертикальными стояками с нижней подачей теплоносителя. При подключении Рифара старую батарею (в стене) не отключали, т.е. в работе и в стене батарея и Рифар. Т.к. ремонт почти доделан хочеться обойтись без сварочных работ. Читал про удлинителем протока и пружинный клапан. Вообщем, как мне завести эту систему чтобы Рифар работал на максимальную отдачу тепла?
P/S на 2 рисунке заметил что надпись "теплые секции" не в том месте, естественно она должна быть сверху.
12.01.2011 в 15:39:40
Перепутаны подача с обраткой.
12.01.2011 в 18:10:31
Пообщавшись с одним из участников форума, а именно с ВТБ! он же Владимир Дресвянников, ситуация решается следующим образом: Установкой Инжекционной трубки вниз - почти на всю длину. И пружинного клапана вверху слева.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу