12.01.2011 в 22:16:22
Частный дом, сделали разводку отопления, подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление и котел показал Н2О, опять закачали воду, через 2 недели такая же ситуация.Проверяли радиаторы вроде нигде не протекает вода.Куда она может деться? Сантехники так ничего и не говорят, предположили только, что штукатуры могли воду из системы слить, хотя я в этом сомневаюсь, что может быть?
12.01.2011 в 22:27:49
Может быть всё что угодно начиная от слитой воды и заканчивая дыркой в трубе.
12.01.2011 в 22:46:28
Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.при большом количестве радиаторов и теплого пола бывает давление падает в течении двух трех недель ,воздух через воздухоотводчики выходит,потом все нормально.А может и трубу пробили.
Максим.
13.01.2011 в 00:08:22
А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?
13.01.2011 в 00:13:10
freeman написал : А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?
А это вы кому вопрос задали?
Максим.
13.01.2011 в 03:51:55
Iceland написал : подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление
подключите расширительныи бак и будет вам счастье;)
13.01.2011 в 15:05:23
maximys78 написал : Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.
L
Дом 1.500 квадратов, первый этаж теплый пол и пару радиаторов, трубы в стенах , если бы пробили влага бы была, а ее нету.
freeman написал : А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?
Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет радиаторы Nova Florida, какие то осовремененные, сливного крана вроде вообще нету. На мой вопрос сантехник ответил : А зачем он вам?
orinbasar написал : подключите расширительныи бак и будет вам счастье
Я неправильно информировала, подключать будем гидрофор, а расширительный бачок в самом котле есть.
Что еще нужно сделать? Боюсь расчитываться с сантехниками окончательно, вдруг их потом не найду больше, а другие не особо хотят чужие косяки исправлять.
13.01.2011 в 16:17:38
Iceland написал : Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет
А как же воздух с радиаторов спускали если маевских нет.Краны маевского обязательно ставить надо.
Максим.
13.01.2011 в 21:57:18
Встроенного расширителя в котле не хватает что бы компенсировать расширение воды при нагреве и сушение при охлаждении на такой большой объем воды.
14.01.2011 в 00:22:21
1500 м кв ?? по проекту пара расширит баков по 100 литров + 50 литров на котле вода обогащена воздухом , воздух отделяется в первое время ( около 2 недель ) , утечек и может быть не видно , а давление упадет а вообще мало вводых , чтобы давать советы
14.01.2011 в 10:19:13
maximys78 написал : А как же воздух с радиаторов спускали если маевских нет.Краны маевского обязательно ставить надо.
Сантехники ответили, что на этих радиаторах более новые стоят, не маевские, может разводят меня?
артур липецк написал : 1500 м кв ??
Простите, лишний нолик вставился, 150 квадратов :)Очень стыдно за мою ошибку!!!
артур липецк написал : а вообще мало вводых , чтобы давать советы
Постараюсь побольше инфы написать, если не исправят
14.01.2011 в 19:26:21
проверьте давление в баке внутри котла - предварительно отключив котел от системы и слив воду.
P.S. 1500 - запутали вы нас крепко )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу