Аватар пользователя
Iceland

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Минск

Сообщений: 19

12.01.2011 в 22:16:22

Частный дом, сделали разводку отопления, подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление и котел показал Н2О, опять закачали воду, через 2 недели такая же ситуация.Проверяли радиаторы вроде нигде не протекает вода.Куда она может деться? Сантехники так ничего и не говорят, предположили только, что штукатуры могли воду из системы слить, хотя я в этом сомневаюсь, что может быть?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

12.01.2011 в 22:27:49

Может быть всё что угодно начиная от слитой воды и заканчивая дыркой в трубе.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

12.01.2011 в 22:46:28

Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.при большом количестве радиаторов и теплого пола бывает давление падает в течении двух трех недель ,воздух через воздухоотводчики выходит,потом все нормально.А может и трубу пробили.

0

Максим.

Аватар пользователя
freeman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Александров

Сообщений: 54

13.01.2011 в 00:08:22

А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

13.01.2011 в 00:13:10

freeman написал : А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?

А это вы кому вопрос задали?

0

Максим.

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

13.01.2011 в 03:51:55

Iceland написал : подключили котел(Альфаколор) и в систему принудительно закачали воду, (расширительный бак и вода не подключены пока),но постепенно к концу второй недели стало падать давление

подключите расширительныи бак и будет вам счастье;)

0
Аватар пользователя
Iceland

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Минск

Сообщений: 19

13.01.2011 в 15:05:23

maximys78 написал : Дом сколько квадратов? В домах 600 - 1000 кв.

L

Дом 1.500 квадратов, первый этаж теплый пол и пару радиаторов, трубы в стенах , если бы пробили влага бы была, а ее нету.

freeman написал : А когда воду заливали- воздух спускали? На радиаторах маевские стоят? Сливной кран открываешь - вода течёт?

Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет радиаторы Nova Florida, какие то осовремененные, сливного крана вроде вообще нету. На мой вопрос сантехник ответил : А зачем он вам?

orinbasar написал : подключите расширительныи бак и будет вам счастье

Я неправильно информировала, подключать будем гидрофор, а расширительный бачок в самом котле есть.

Что еще нужно сделать? Боюсь расчитываться с сантехниками окончательно, вдруг их потом не найду больше, а другие не особо хотят чужие косяки исправлять.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

13.01.2011 в 16:17:38

Iceland написал : Воздух спускали, насчет маевских - у нас их нет

А как же воздух с радиаторов спускали если маевских нет.Краны маевского обязательно ставить надо.

0

Максим.

Аватар пользователя
Levit

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

13.01.2011 в 21:57:18

Встроенного расширителя в котле не хватает что бы компенсировать расширение воды при нагреве и сушение при охлаждении на такой большой объем воды.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

14.01.2011 в 00:22:21

1500 м кв ?? по проекту пара расширит баков по 100 литров + 50 литров на котле вода обогащена воздухом , воздух отделяется в первое время ( около 2 недель ) , утечек и может быть не видно , а давление упадет а вообще мало вводых , чтобы давать советы

0
Аватар пользователя
Iceland

Местный

Регистрация: 23.06.2010

Минск

Сообщений: 19

14.01.2011 в 10:19:13

maximys78 написал : А как же воздух с радиаторов спускали если маевских нет.Краны маевского обязательно ставить надо.

Сантехники ответили, что на этих радиаторах более новые стоят, не маевские, может разводят меня?

артур липецк написал : 1500 м кв ??

Простите, лишний нолик вставился, 150 квадратов :)Очень стыдно за мою ошибку!!!

артур липецк написал : а вообще мало вводых , чтобы давать советы

Постараюсь побольше инфы написать, если не исправят

0
Аватар пользователя
Levit

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

14.01.2011 в 19:26:21

проверьте давление в баке внутри котла - предварительно отключив котел от системы и слив воду.

P.S. 1500 - запутали вы нас крепко )

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.