2hobtaroma УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно. Ставьте 30 мА. Важнее тип А.

hobtaroma написал : Все автоматы, которые не заведены под общее УЗО наверное нужны 1р+N или 2р

Не надо. Ставьте 1р.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 13:29:58

Smily написал : УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно. Ставьте 30 мА.

В таком случае подУЗО 10мА стоит завести только свет с/у и холодного балкона?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.01.2011 в 13:32:46

hobtaroma написал : Цитата Сообщение от ink_mast УЗО 25/10 не защищено автоматом. Вы уверены?

Вы уверены в обратном, УЗО водонагревателя еще раз гляньте? ДА 25А на стиралку, много.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.01.2011 в 13:34:12

hobtaroma написал : В таком случае подУЗО 10мА стоит завести только свет с/у и холодного балкона?

В таком случае вам 10 мА не нужно.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 13:45:41

hobtaroma написал : А УЗО на 100 и 300 мА бывают и не селективные?

Бывает.

Smily написал : УЗО 10 мА для стационарного оборудования и ТП - бессмысленно

Лучше перебдеть... Для водогрея - да, бессмысленно.

Smily написал : Не надо. Ставьте 1р.

Надо. С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.

ink_mast написал : ДА 25А на стиралку, много.

25 А для защиты кабеля 3х2,5 много. Дифф 16/30 поставьте.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 13:49:58

ink_mast написал : УЗО водонагревателя еще раз гляньте?

После данного УЗО стоит автомат, номиналом ниже, значит все в порядке. Либо что-то я не так понимаю? Объясните, пожалуйста.

ink_mast написал : ДА 25А на стиралку, много.

Да, правы, переборщил.

Smily написал : В таком случае вам 10 мА не нужно.

В таком случае схему нужно переделать. А в ванной помимо света будет еще розетка в зеркале встроенная, без заземления скорее всего-все равно не нужно 10мА?

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 13:53:01

VladislavV написал : Надо. С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.

Да я понимаю, но опять же бюджет..., либо места много занимают.

VladislavV написал : Дифф 16/30 поставьте.

А может тогда уж УЗО и объединить с водогреем, полами, СМ

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 14:05:16

hobtaroma написал : А может тогда уж УЗО и объединить с водогреем, полами, СМ

Не знаю, зачем вы отказались от первоначальной схемы.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.01.2011 в 14:16:59

VladislavV написал : С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.

С точки зрения эксплуатации - никакой разницы. Основные преимущества - установка розеток в процессе ремонта.

hobtaroma написал : А в ванной помимо света будет еще розетка в зеркале встроенная, без заземления скорее всего-все равно не нужно 10мА?

10 мА может иметь смысл только на эту розетку.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 14:48:54

Вот так нормально будет? Наверное еще дифф уберу, а оба УЗО 63/30А лучше взять тип А?

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.01.2011 в 15:12:00

hobtaroma написал : УЗО водонагревателя еще раз гляньте? После данного УЗО стоит автомат, номиналом ниже, значит все в порядке. Либо что-то я не так понимаю? Объясните, пожалуйста.

Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО. УЗО тип А конечно предпочтительнее.

hobtaroma написал : Вот так нормально будет?

А реле напряжения чего не хотите? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 15:18:29

Smily написал : С точки зрения эксплуатации - никакой разницы

Вы как-будто на форуме первый день. Не путайте человека.

hobtaroma написал : Вот так нормально будет?

Варочную панель убрал бы под свой дифф - мощная она сильно. У вас уже свет холодного балкона есть в одном месте... Розетки со светом лучше не объединять. УЗО типа А лучше, конечно.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 15:25:35

ink_mast написал : Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО.

А сейчас это условие тоже не выполняется.

ink_mast написал : А реле напряжения чего не хотите?

Не подскажите цену бюджетного варианта? И у шнейдера есть ли?

VladislavV написал : У вас уже свет холодного балкона есть в одном месте... Розетки со светом лучше не объединять.

Нет, неправильно. В наличии два балкона: теплый и холодный. Свет теплого балкона завести к остальному свету квартиры?

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

14.01.2011 в 15:35:27

Как-то так, с учетом критики

0
Вложение
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

14.01.2011 в 16:26:41

Уже лучше. Может С6 заменить на С10 - немножко сэкономите. У вас трансформаторная подстанция далеко от дома?