05.05.2011 в 11:23:49
Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?
05.05.2011 в 11:28:02
Ну это для Вас нет, а для нормального сервисника есть, и есть ещё ряд рабочих нюансов, где без манометра ВД никак ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 11:35:17
Так куда его подключить?
05.05.2011 в 11:39:15
Виктор, проявите фантазию, это не сложно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 11:43:04
victor314 написал : Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?
если кроме бытового сплита ничего делать не собираетесь-то логично:) З.Ы.ящик вакуумметров незабутьте прикупить:)
05.05.2011 в 12:05:16
При реверсе на всасе будет ВД.
05.05.2011 в 12:21:29
При реверсе на всасе будет ВД.
Давление будет больше, чем предел манометра НД?
05.05.2011 в 12:37:41
victor314 написал : Давление будет больше, чем предел манометра НД?
Ага и сильно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.05.2011 в 10:32:48
Подскажите, позволяет ли "чистота" (ровность) поверхности на манометрических коллекторах на штуцере 1/4" делать вальцовочное соединение. Ведь они рассчитаны на подсоединение шлангов с уплотнителями? Проблема в том, что в Москве минимальная цена на коллектор R410A с зимы поднялась до 3500 руб в Морене в других магазинах их просто нет. Для установки двух кондеев дорого, хочу сделать коллектор из тройника 1/4" и двух одновентельных. Просьба ответить про вальцовочное соединение и не клеймит позором саму идею.
07.05.2011 в 11:12:44
victor314 написал : Для установки двух кондеев
для установки двух кондеев оно вам нафик не надо!с головой хватит и одновентильного,если он есть.если нету-ну и фиг с ним.отвакуумируйте минут 20-30,пускайте газ и пользуйтесь на здоровье.минут через 15 померяйте разность температур входящего и выходящего воздуха-если получицца не меньше градусов 10-12-облегченно вздохните и можете начинать обмывать:) зачем вам колекторы?что вы собираетесь на них увидеть?
07.05.2011 в 11:27:38
что вы собираетесь на них увидеть
собираюсь вкрутить в коллектор вместо манометра по высокому вакууметр, получить как положено 9-40 mbar в зависимости от температуры, перекрыть правый ветиль, чтобы не убить вакууметр, и пустить фреон. А всёж таки про вальцовку скажите или нужны гайти с уплотнителями?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.