victor314
victor314
Новичок

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

05.05.2011 в 11:23:49

Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2011 в 11:28:02

Ну это для Вас нет, а для нормального сервисника есть, и есть ещё ряд рабочих нюансов, где без манометра ВД никак ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

victor314
victor314
Новичок

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

05.05.2011 в 11:35:17

Так куда его подключить?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2011 в 11:39:15

Виктор, проявите фантазию, это не сложно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

05.05.2011 в 11:43:04

victor314 написал : Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?

если кроме бытового сплита ничего делать не собираетесь-то логично:) З.Ы.ящик вакуумметров незабутьте прикупить:)

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 819

05.05.2011 в 12:05:16

При реверсе на всасе будет ВД.

0
victor314
victor314
Новичок

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

05.05.2011 в 12:21:29

При реверсе на всасе будет ВД.

Давление будет больше, чем предел манометра НД?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2011 в 12:37:41

victor314 написал : Давление будет больше, чем предел манометра НД?

Ага и сильно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

victor314
victor314
Новичок

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 10:32:48

Подскажите, позволяет ли "чистота" (ровность) поверхности на манометрических коллекторах на штуцере 1/4" делать вальцовочное соединение. Ведь они рассчитаны на подсоединение шлангов с уплотнителями? Проблема в том, что в Москве минимальная цена на коллектор R410A с зимы поднялась до 3500 руб в Морене в других магазинах их просто нет. Для установки двух кондеев дорого, хочу сделать коллектор из тройника 1/4" и двух одновентельных. Просьба ответить про вальцовочное соединение и не клеймит позором саму идею.

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

07.05.2011 в 11:12:44

victor314 написал : Для установки двух кондеев

для установки двух кондеев оно вам нафик не надо!с головой хватит и одновентильного,если он есть.если нету-ну и фиг с ним.отвакуумируйте минут 20-30,пускайте газ и пользуйтесь на здоровье.минут через 15 померяйте разность температур входящего и выходящего воздуха-если получицца не меньше градусов 10-12-облегченно вздохните и можете начинать обмывать:) зачем вам колекторы?что вы собираетесь на них увидеть?

0
victor314
victor314
Новичок

Регистрация: 02.05.2011

Москва

Сообщений: 26

07.05.2011 в 11:27:38

что вы собираетесь на них увидеть

собираюсь вкрутить в коллектор вместо манометра по высокому вакууметр, получить как положено 9-40 mbar в зависимости от температуры, перекрыть правый ветиль, чтобы не убить вакууметр, и пустить фреон. А всёж таки про вальцовку скажите или нужны гайти с уплотнителями?

0