05.05.2011 в 00:08:25
pusander написал : я даже не представляю, что нужно сделать чтобы масло из насоса попало в кондиционер.
Выдерни из розетки во время вакуумирования.У нас было такое в прошлом году - свет отключили,масло заполнило манометр. коллектор,половину глазка масла видно было,уровень на насосе упал грамм на 50,все шланги полные масла ну и в систему наверно влетело
05.05.2011 в 00:39:03
Ув. Vova-Tambov, склонен предположить, что либо Вы вакуумацию делаете компрессором от холодильника, либо неизвестным в природе вакуумным насосом, причины таких выводов постом выше ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 08:58:13
1.При затягивании гайки 3\8" на внешнем блоке с помощью самодельного динамометрического ключа (проверенный безмен, на плече 50 см усилие 7,5 кг) корпус планки со штуцерами реально прогибается, правда потом возвращается на место. Не может ли повредиться трубка припаяная к крану и идущая внутрь блока?
05.05.2011 в 09:03:44
victor314 написал : 1.При затягивании гайки 3\8" на внешнем блоке с помощью самодельного динамометрического ключа (проверенный безмен, на плече 50 см усилие 7,5 кг) корпус планки со штуцерами реально прогибается, правда потом возвращается на место. Не может ли повредиться трубка припаяная к крану и идущая внутрь блока?
Может и повредится, его вообще от туда выдрать можно, вот что удивляет, такой бред как динанометрическе ключи пробуют пользовать, а вот догадаться придержать кран другим ключом фантазии не хватает ...
victor314 написал :
- Из неподключённого внеш. блока (находится в помещении) в районе штуцеров исходит еле заметный запах напоминающий запах пакли. Может ли это быть запах фреона или масла? Заранее благодарен.
Фреон уходит, он не пахнет, Вы чувствуете запах масла ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 09:36:08
Вы чувствуете запах масла ...
Вы меня испугали. Снял верхнюю крышку, посветил фонариком, на трубке и под ней масла нет. Там всё завёрнуто в какойто синтетический материал 0.5 см толщиной напоминающий фетр, только рыхлый. Отрезал маленький кусочек, оказалось это он так пахнет. А по поводу придержать другим ключём согласен. Хотя могли бы об этом в инструкции написать. Ведь для внутреннего блока они об этом написали.
05.05.2011 в 10:07:50
victor314 написал : Там всё завёрнуто в какойто синтетический материал 0.5 см толщиной напоминающий фетр, только рыхлый. Отрезал маленький кусочек, оказалось это он так пахнет.
Должен быть войлок ...
victor314 написал : А по поводу придержать другим ключём согласен. Хотя могли бы об этом в инструкции написать. Ведь для внутреннего блока они об этом написали.
Это есть в инструкции, на той же Тошибе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 11:14:52
Ещё возникла мысль. Манометр по высокому в манометрической станции всё равно не нужен, порта на внеш. блоке нет. Можно ли этот манометр выкрутить безболезненно из коллектора (позволит ли герметик?) и заменить его на вакууметр. И чем лучше герметизировать резьбу вакууметра? После вакуумирования перекрываем вентель коллектора по высокому и пускаем фреон.
05.05.2011 в 11:17:07
victor314 написал : Манометр по высокому в манометрической станции всё равно не нужен
Вот тебе новость, с каких пор ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 11:23:49
Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?
05.05.2011 в 11:28:02
Ну это для Вас нет, а для нормального сервисника есть, и есть ещё ряд рабочих нюансов, где без манометра ВД никак ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 11:35:17
Так куда его подключить?
05.05.2011 в 11:39:15
Виктор, проявите фантазию, это не сложно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 11:43:04
victor314 написал : Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?
если кроме бытового сплита ничего делать не собираетесь-то логично:) З.Ы.ящик вакуумметров незабутьте прикупить:)
05.05.2011 в 12:05:16
При реверсе на всасе будет ВД.
05.05.2011 в 12:21:29
При реверсе на всасе будет ВД.
Давление будет больше, чем предел манометра НД?