Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.03.2011 в 23:36:35

ломастер написал : Борис , в этом случае от будет стремится к нулю но ни как не минусовой... иди поспи, позно уже да и день наверное трудный был...

Возьмите термометр, манометр (не TESTO !!!), со шкалой кипения для данного типа хладагента, и по экспериментируйте со старт/стопным сплитом (без регулятора давления конденсации) на морозе, и увидите то чего не может быть ...

При этом, если впаять на всас смотровое стекло, то будет идти жидкарь, ну конечно вопрос закончится остановом компрессора (ну не сжимается жидкость), и какой-то момент до останова будет искомое явление ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

02.03.2011 в 23:42:18

что может охлаждать фреон в помещении ниже температуры кипения?
Имхо твой полученный минус это неправельность(погрешность) замера температуры газа на входе в горшок,так как этот замер проходил на улице зимой. Друго варианта я не вижу... Может предложиш свой ?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.03.2011 в 00:05:35

Предложу, эксперимент ... Наглядно и доходчиво ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.03.2011 в 00:13:02

может перегрев быть минусовым. если переохлажение слишком большое в конденсаторе. это происходит при эксплуатации кондея на охлаждение зимой без регулятора давления конденсации (зимнего комплекта). его температура на входе в испаритель так низка, что нагреваться он до положительного перегрева не успевает. жидкость идет в компрессор.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.03.2011 в 00:28:28

То что жидкость переохлажденная - это мне прекрастно понятно. И какие при этом цифры конкретно то ? Тулицы, Т помещения, Давление на низкой стороне, Tизмеренная на входе в компрессор ( и где она мерилась - это важно).

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.03.2011 в 00:29:54

Со знаком минус ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.03.2011 в 00:34:24

Бориска66 написал : Со знаком минус ....

то что вы минус получили, я верю теперь надо еще обьяснить почему ? :)

0
tonche
tonche
Резидент

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.03.2011 в 00:35:54

да потому что температура жидкости ниже температуры её кипения

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.03.2011 в 00:39:28

tonche написал : да потому что температура жидкости ниже температуры её кипения

Я бы сказал иначе: слишком низка для нормального выкипания (ну не будем же мы наивно полагать, что там совсем ничего не испаряется) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.03.2011 в 00:41:23

2tonche

tonche написал : да потому что температура жидкости ниже температуры её кипения

часть жидкости при этом не кипит а нагреваятся , я вкурсе... какие цифры при этом ? нее надо тему на аирконе забацать, мне аж самому интерстно стало...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.03.2011 в 00:42:13

Зависит от того, насколько холодно на улице и тепло в помещении ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.