Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

07.03.2011 в 00:44:52

Нет - это температура кипения фреона при данном давлении!!!

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

07.03.2011 в 00:45:51

Бориска66 написал : я вот всё читаю и никак понять не могу

Я старался вам объяснить, как мог.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.03.2011 в 00:47:39

Тогда пожалуйста распишите понятие перегрева паров ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

07.03.2011 в 07:36:31

ломастер написал : вы утверждаете следующее : Переохлажденный фреон, проходя через радиатор обдуваемый комнатным воздухом +18 град ц, на выходе будет иметь меньшую температуру чем на входе ? Я правельно понял ? Вы то сколько намеряли минуса ?

нет. он будет иметь большую температуру чем на входе, воздух безусловно нагреет жидкий фреон, но она все равно будет меньше температуры кипения.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

07.03.2011 в 08:23:48

Дикий + написал : Я старался вам объяснить, как мог.

как же фреон умудряется переохладиться ниже температуры кипения в конденсаторе? а переохлаждение и есть в принципе отрицательный перегрев. и как перегреваются пары? поставьте баллон на солнышко и убедитесь что перегрев паров невозможен. ведь нагреваясь они будут повышать давление.

а еще интересно как же у нас вода находится при такой низкой температуре, когда её температура кипения 100 град?

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

07.03.2011 в 12:46:11

Господа, есть один теоретический вопрос, уже задавал, но промолчали: После капиллярки давление и температура резко падают и кипение начинается еще до испарителя.
Зачем при определении перегрева измерять давление и по нему вычислять температуру кипения? Не проще ли ее измерить прямо на жидкой трубе на входе в испаритель? Фактически, перегрев - это разность температур труб. Или не прав?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

07.03.2011 в 12:49:50

так вам нужно выяснить качество выкипания фреона в испарителе и смысла измерять температуру перед испарителем нет. перегрев это величина перегревания фреона выше температуры кипения при данном давлении

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

07.03.2011 в 13:33:12

tonche написал : перегрев это величина перегревания фреона выше температуры кипения при данном давлении

Так на входе в испаритель и есть температура кипения (если не избыток фреона или не слишком короткая трасса). Давление входа/выхода одинаковое. Разве не так?
Если бытовой сплит, то невероятен перелив фреона, скорее недолив и кипеть начнет на входе в испаритель.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.03.2011 в 14:18:42

ИС-X написал : Так на входе в испаритель и есть температура кипения (если не избыток фреона или не слишком короткая трасса). Давление входа/выхода одинаковое. Разве не так?
Если бытовой сплит, то невероятен перелив фреона, скорее недолив и кипеть начнет на входе в испаритель.

Давление одинаковое (сотые бар учитывать не будем) ... Понятие перегрева паров это разница температуры кипения фреона при данном давлении и фактической температурой самого фреона .... При правильной работе испарителя весь фреон должен полностью выкипеть на последних двух калачах теплообменника ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Антон-Ка

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 83

07.03.2011 в 16:10:54

Народ дебатирующий!!!! Вернитесь к теории! Посмотрите контур на диаграмме!!!

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

07.03.2011 в 16:13:31

ИС-X написал : Или не прав?

Не прав, кипение может начинатся и до испарителя и в середине, зависит от многих факторов.

tonche написал : как же фреон умудряется переохладиться ниже температуры кипения в конденсаторе?

Переохлаждается в конденсаторе пар, до температуры насыщения, но не ниже. Ответы на остальные странные вопросы вы можете найти в научно-популярной книге Котзаглониана,и вообще странно, что люди называющие себя профессионалами и умеющие пользоватся очень сложнам прибором Тесто не знают элементарных вешей.

tonche написал : перегрев это величина перегревания фреона выше температуры кипения при данном давлении

Очень красиво сформулировано, я бы так не смог.

Бориска66 написал : Понятие перегрева паров это разница температуры кипения фреона при данном давлении и фактической температурой самого фреона

Точно, только наоборот- еще немного и все сложится и запомнится.

tonche написал : и как перегреваются пары? поставьте баллон на солнышко и убедитесь что перегрев паров невозможен.

Зато мозги могут перегреватся- лучше посидеть в тени.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

07.03.2011 в 20:37:38

Бориска66 написал : Понятие перегрева паров это разница температуры кипения фреона при данном давлении и фактической температурой самого фреона

Все зачем-то повторяют эту аксиому в разной интерпретации. Вопрос в том, где начинается это кипение. Согласно Котзаогл..., сие действо начнется сразу после капилляра, т.е. до испарителя.

Дикий + написал : кипение может начинатся и до испарителя и в середине ...

Неужели? После капилляра не начнет?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.03.2011 в 20:40:46

ИС-X написал : Неужели? После капилляра не начнет?

Начинает, только там теплосъём очень меленький, и кипения практически нет (формально его можно вообще не учитывать) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

07.03.2011 в 23:46:35

ИС-X написал : Неужели? После капилляра не начнет?

Слишком много условий влияет. Кипение может начинаться и до капиллярки, и в ней, и после нее. При нормальной работе кипение начинается в испарителе и в нем же и заканчивается.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.03.2011 в 00:00:46

Дикий + написал : Кипение может начинаться и до капиллярки

Ну это Вы батенька совсем погорячились ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...