Alexiy написал :
напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.
Комментарии на эту тему справедливы. С технической точки зрения все так и обстоит.
Но в России бОльшая часть объема продаж приходится именно на электронные дифавтоматы (также как в Бразилии и Китае, кстати). Пожтому предлагая электронный дифавтомат мы предлагаем качественный аппарат от ведущего мирового производителя, который гарантированно работает и соответствует заявленным параметрам вместо китайских дешевых вариантов. Кроме того, есть целый ряд объектов, на которых исключен обрыв нуля. Поэтому мы предлагаем два варианта - основной, DPN N Vigi и электронный с компактным размером (что очень востребованно) - iDif K, четко говоря, что один - электромеханический, второй - электронный.