alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

19.01.2011 в 10:44:42

Просьба пояснить. Есть в СНТ Транс , от него по товариществу воздушная линия СИП ВЛ-0,38, только фаза и ноль. У всех в домах одна фаза, т.е. к каждому дому подходит два провода. Транс с глухозаземленной нейтралью.
Нужно ли саму ВЛ заземлять? Имеет ли к нам отношение вот этот пункт ПУЭ: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Смутило, что речь идет о PEN проводниках.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.01.2011 в 10:48:28

alex-al написал : Нужно ли саму ВЛ заземлять?

ВЛ не Ваше хозяйство, это головная боль правления СНТ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

19.01.2011 в 11:02:26

sergey_sav написал : ВЛ не Ваше хозяйство, это головная боль правления СНТ.

я и есть правление :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.01.2011 в 11:11:10

alex-al написал : я и есть правление

Тогда заземляйте... ;) А ещё лучше... ведите третий провод (РЕ) от ТП, коль линии однофазные. имхо Потребители спасибо скажут.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

19.01.2011 в 11:24:42

sergey_sav написал : А ещё лучше... ведите третий провод (РЕ) от ТП, коль линии однофазные. имхо Потребители спасибо скажут.

спасибо за предложение, но сейчас стоит вопрос обязательно ли заземлять и если да, то как? Условий два: чтоб было правильно и рационально(без лишних капвложений). На каждой ли опоре, или на концах или еще где, как заземлять. обязательно ли контур реугольный или достаточно присоединить к штырю опоры (она у нас бетонная). нуль?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2011 в 12:51:20

alex-al написал : если да, то как?

По проекту...

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

19.01.2011 в 13:59:45

ответьте хоть к моей PN линии требования к PEN из вишеуказанного пункта относятся? я тоже через 200м. должен заземление на опорах делать?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.01.2011 в 14:41:55

Или как рекомендует ПРОРАБ

alex-al написал : чтоб было правильно и рационально

Я видел у нас в товариществах при каждом ответвлении потребителю, спускается стальная проволока диаметром 6-8 мм и через болт присоединена к забитой арматуре

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.01.2011 в 14:57:58

alex-al написал : Есть в СНТ Транс , от него по товариществу воздушная линия СИП ВЛ-0,38, только фаза и ноль. У всех в домах одна фаза, т.е. к каждому дому подходит два провода.

Если одна фаза и ноль, то это - 0,22кВ выходит. А для 0,38 - три фазы и PEN надобно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.01.2011 в 06:16:23

alex-al написал : ответьте хоть к моей PN линии требования к PEN из вишеуказанного пункта относятся?

Читаем:

ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии

Что есть- что, читаем в п.2.4.3. Заземление ВЛ 0,4 подробно в п. 2.4.38.-49. Выводы о вашей ВЛ- не утешительные... Тем более:

alex-al написал : я и есть правление

Юр. лицо. Не дай бог что случится...

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

21.01.2011 в 15:46:03

Kamikaze написал : Если одна фаза и ноль, то это - 0,22кВ выходит.

просьба с пониманием отнестись: я профан-гуманитарий, а электрик - раздолбай. Описываю как понимаю: от транса разумеется три фазы по улицам, а вводы в дома только однофазные. Мы кто: 0,38 или 0,22?

ПPOPAБ написал : Читаем: ... Выводы о вашей ВЛ- не утешительные...

Прочитал. Уже ищем вменяемого электрика. Пока ищем не бросайте что ли!

ПPOPAБ написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Э

Я так понимаю, что нам НУЖНО по всему товариществу третий провод СИП тянуть - землю? Плюс заземлять с ним каждый концевой столб с ответвлениями к домам + через каждые 200м. стоблы заземлять.

Еще вопрос - у нас больщой перекос фаз и транс ТМГ-250. Можно как-то не меняя транса на, например, ТМГ СУ, который уравнивает сам разницу(если я правильно понял), и без постоянной перекидки потребителей на опорах на другие фазы, как-то путем каких-то манипуляций или установки доп. оборудования перексз убрать? Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу