alex-al написал : отсутствие заземления сейчас чем грозит?
Если, у всех потребителей, все по правилам- погорит техника...
27.01.2011 в 14:24:02
alex-al написал : отсутствие заземления сейчас чем грозит?
Если, у всех потребителей, все по правилам- погорит техника...
27.01.2011 в 14:41:30
ПPOPAБ написал : Если, у всех потребителей, все по правилам- погорит техника...
просьба - поясните, от чего именно и почему она горит. спасибо! что в первую очередь надо сделать?
27.01.2011 в 17:09:30
Перенапряжение грозовое либо аварийное (пресловутое отгорание ноля). При грозовом- выйдет из строя электронное оборудование. При аварийном- освещение, холодильники... В местах ответвлений присоединить арматуру ж/б опор к PEN проводнику линии. Использовав опоры в качестве естественных заземлителей. Мероприятие не особо затратное.
27.01.2011 в 18:39:40
СПАСИБО!
ПPOPAБ написал : В местах ответвлений присоединить арматуру ж/б опор к PEN проводнику линии. Использовав опоры в качестве естественных заземлителей.
Мероприятие не особо затратное.
нам так и сказали, но насколько я понял, это наврядли поможет из-за большого сопротивления арматуры. оно должно быть до 30 или 4 ом?
ПPOPAБ написал : Перенапряжение грозовое либо аварийное (пресловутое отгорание ноля). При грозовом- выйдет из строя электронное оборудование.
При аварийном- освещение, холодильники...
пожар в доме может произойти?!
27.01.2011 в 18:57:31
alex-al написал : нам так и сказали, но насколько я понял, это наврядли поможет из-за большого сопротивления арматуры. оно должно быть до 30 или 4 ом?
Для повторных заземлителей по нормативам 30 Ом. Сопротивление арматуры - ничтожно (там четыре прута Ф12-14 мм). Сверху опоры один из них торчит наружу.
alex-al написал : пожар в доме может произойти?!
Возгорание - легко. Надеюсь до пожара не дойдет.
28.01.2011 в 08:53:55
ПPOPAБ написал : Сверху опоры один из них торчит наружу.
так и есть. соединением его с нулем (PEN) Вы полагаете, мы добъемся с большой долей вероятности нормы в 30 Ом?! и не потребуется у каждого концевого столба и столба с ответвлениями к потребителям рыть 2-х метровые ямы под заземлители? если так, то здорово!
ПPOPAБ написал : Возгорание - легко.
а может объяснить причину развернуто? с веичиной напряжения там-то и там-то? Сам понять хочу, а не просто соблюсти ПУЭ. Я же не спец. Полагался на тех, кто делал.
Спасибо!
28.01.2011 в 10:08:39
alex-al написал : Вы полагаете, мы добъемся с большой долей вероятности нормы в 30 Ом?! и не потребуется у каждого концевого столба и столба с ответвлениями к потребителям рыть 2-х метровые ямы под заземлители?
Опора ж/б- это естественный заземлитель, уже заглубленный на два метра в грунт... Все зависит от сопротивления грунта. Провести замеры не составит особого труда, только прибор одолжить.
alex-al написал : с веичиной напряжения там-то и там-то?
На форуме масса примеров "отгорания ноля", грозовых перенапряжений и их последствий. При "отгорании ноля" имеем до 380 вольт в сети длительно. Повышенное напряжение- повышенный нагрев и возможное возгорание. При грозовом перенапряжении имеем мощный высоковольтный импульс (в десятки тысяч вольт) пробивающий изоляцию и вызывающий дуговые разряды между электропроводкой и заземленными частями здания. Электромагнитный импульс выводит из строя электронные компоненты бытовой техники.
28.01.2011 в 11:28:13
Спасибо!
ПPOPAБ написал : Провести замеры не составит особого труда, только прибор одолжить.
если не трудно, скажите - мерим сопротивление: один контакт к штырю наверху, второй в землю? и нужно. чтобы менее 30 Ом?
ПPOPAБ написал : На форуме масса примеров "отгорания ноля", грозовых перенапряжений и их последствий.
Да, знаю, злоупотребляю.
Один вопрос по конкретному случаю: у одного садовода при замере напряжения показало между фазой и нолем норму, между фазой и землей 270В. Причину возможную можно как-то определить?
28.01.2011 в 11:55:14
alex-al написал : чтобы менее 30 Ом?
Да:
ПУЭ-7 написал : 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
И еще:
ПУЭ-7 написал : 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. ...
alex-al написал : между фазой и нолем норму, между фазой и землей 270В. Причину возможную можно как-то определить?
А между "нолем" и "землей"? Между нолем и другими фазами?
28.01.2011 в 12:08:56
Прораб, спасибо! То же самое ПУЭ в вашем изложении почему-то сразу становится понятнее :)
ПPOPAБ написал : А между "нолем" и "землей"? Между нолем и другими фазами?
там однофазное подключение. между нолем и землей к сожалению не знаю. Про отгорание "0" читал, кое-что понял, но в нашей ситуации представить не смог, чтобы нулевой СИП где-то прогорел или отсоединился. Сейчас то все нормально. а никто ничего не делал. Было только следующее, не знаю, совпадение ли: после ледяного дождя сорвало с клинового зажима на одной промежуточной опоре ВЛ СИП. Она (ВЛ) подвисла на двух соседних опорах просто, ее подвесили на новый зажим, в ночь после этого у товарища сгорело оборудование, а замеры показали 270В. Вот. :(
28.01.2011 в 12:41:15
alex-al написал : Она (ВЛ) подвисла на двух соседних опорах просто, ее подвесили на новый зажим, в ночь после этого у товарища сгорело оборудование, а замеры показали 270В. Вот.
Так между:
alex-al написал : фазой и нолем норму, между фазой и землей 270В.
Откуда у него "земля" взялась (ТТ?) и как смогла повлиять на фазное напряжение? Нехорошие мысли в голову лезут...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу