meola
meola
Новичок

Регистрация: 10.09.2010

Новороссийск

Сообщений: 90

20.01.2011 в 10:53:11

Всем привет! Осенью я поставил этот котел, отапливаемая площадь 140 кв.м. Котел работает по температуре теплоносителя на подаче. Если выставлю температуру теплоносителя в 50 градусов, то котел постоянно работает, причем мощность 10-15% от максимальной. Но увеличив до 60 градусов котел работает в том же режиме, но мощность 30-35%, соответственно расход просто огромный, до 1000 м3 газа за месяц. Скажите:
1) это нормальный расход при такой площади для этого котла? 2) правильно ли работает котел? 3) где искать причину? Я правильно понимаю, котел по идее должен выйти на нужную (выставленную на панели) температуру и поддерживать её постоянно на МИНИМАЛЬНОЙ мощности?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.01.2011 в 12:44:35

По идее котел должен выйти на установленую температуру и поддерживать ее. показания мощности (%) ничего не значат,если при пуске не делалась регулировка мин. и макс. давления газового клапана. Для вашего региона 1000 кубов наверное много. Надо регулировать ,и поиграйте с програматором.еще лучше вынести путьт управления и регулировать не температуру теплоносителя а температуру воздуха.

0
meola
meola
Новичок

Регистрация: 10.09.2010

Новороссийск

Сообщений: 90

20.01.2011 в 13:10:25

мвс написал : показания мощности (%) ничего не значат,если при пуске не делалась регулировка мин. и макс. давления газового клапана.

Делалось сервисниками с электронным манометром, сам наблюдал за их работой

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.01.2011 в 14:28:30

Значит нормально должно быть.остальное зависит от вас.

0