nikadim написал : А если ток КЗ меньше, чем 5-7 крат автомата (с хар-кой С)? Автомат тогда по электромагнитной отсечке не обязан срабатывать. А провод за это время может и сгореть.
21.01.2011 в 19:32:54
nikadim написал : А если ток КЗ меньше, чем 5-7 крат автомата (с хар-кой С)? Автомат тогда по электромагнитной отсечке не обязан срабатывать. А провод за это время может и сгореть.
21.01.2011 в 20:26:48
VladislavV написал : А если ток КЗ меньше, чем 5-7 крат автомата (с хар-кой С)? Автомат тогда по электромагнитной отсечке не обязан срабатывать. А провод за это время может и сгореть.
Сгореть он может только если тепловой расцепитель отсутствует или неисправен.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.01.2011 в 21:23:22
;
(тоже не срабатывает при КЗ)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.01.2011 в 21:38:57
Lipzona написал : Всего получается 48 однополюсных
Это вы 48 раз КЗ устраивали?
21.01.2011 в 22:33:48
Kamikaze написал : Сгореть он может только если тепловой расцепитель отсутствует или неисправен.
от времени зависит
21.01.2011 в 23:11:02
2VladislavV Дать проводу время на сгорание может только неисправный ТР.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.01.2011 в 23:37:50
Наверняка если посмотреть на время-токовую характеристику, можно найти точку, при которой провод сгорит, а автомат не почувствует. Особенно если уставка завышена.
21.01.2011 в 23:41:28
VladislavV написал : Наверняка если посмотреть на время-токовую характеристику, можно найти точку, при которой провод сгорит, а автомат не почувствует. Особенно если уставка завышена.
Только если уставка завышена. А иначе зачем вообще автоматы?
п.с. Хотя нет, чуть вру. Есть риск повреждения при длительной перегрузке малой кратности (до 1,45), если номинал АВ равен макс. допустимому току провода..
п.п.с. При "хорошей" же перегрузке провод может даже не успеть толком прогреться:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.01.2011 в 23:49:54
Если ток КЗ сравним с номинальным током, то автомат не сработает. Правда, и кабель не сгорит. Если бы у ТС не
Lipzona написал : концы проводки которые торчали на месте розетки поплавились
, тогда можно было бы говорить о нихком токе КЗ и при замыкании двух концов искры полетели, но ток был мал для срабатывания электромагнитного расцепителя. Хотя, может они и не поплавились, а просто почернели?
21.01.2011 в 23:59:14
VladislavV написал : Если ток КЗ сравним с номинальным током, то автомат не сработает.
Если ток КЗ сравним с номинальным током АВ или провода 2,5мм2, то элекроприборами в квартире будет практически невозможно пользоваться из-за просадок напряжения чуть ли не от каждой дополнительной лампочки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2011 в 01:08:15
Только приехал. Новости такие из четырех диф автоматов работает один, мля что такое. На дифе переключатель вверх а он не фиксируется. Что такое? Может пыль от стен. Идут малярные работы. Стены от шпаклеваны и идет зачистка(шлифование) много пыли. Четыре диф автомата это уже 8000 т.руб. На место легранда ставил Шнайдер с оранжевым тумблером делал КЗ сработал на пять даже искр не было, вырубился моментом. Что за фигня? Сегодгя человек один сказал что я что то напутал в воде около счетчика!?!? Думая что он не прав. Если напутал то почему шнайдер и иэк срабатывают а легранд не хочет. Еще одна версия якобы легранд пром серии и ему нужно более длительный период КЗ. Что скажете господа?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу