valtimar
valtimar
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Брянск

Сообщений: 61

21.01.2011 в 19:32:54

nikadim написал : А если ток КЗ меньше, чем 5-7 крат автомата (с хар-кой С)? Автомат тогда по электромагнитной отсечке не обязан срабатывать. А провод за это время может и сгореть.

http://picasaweb.google.com/lh/photo/A3G3pxFya0jbvneplWBLe5hzEXflt2zoH46TM_W_CZg?feat=directlink

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2011 в 20:26:48

VladislavV написал : А если ток КЗ меньше, чем 5-7 крат автомата (с хар-кой С)? Автомат тогда по электромагнитной отсечке не обязан срабатывать. А провод за это время может и сгореть.

Сгореть он может только если тепловой расцепитель отсутствует или неисправен.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2011 в 21:23:22

Автоматический выключатель не срабатывает от КЗ;
Непонятная ситуация с автоматом (тоже не срабатывает при КЗ)

49-50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.01.2011 в 21:38:57

Lipzona написал : Всего получается 48 однополюсных

Это вы 48 раз КЗ устраивали?

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.01.2011 в 22:33:48

Kamikaze написал : Сгореть он может только если тепловой расцепитель отсутствует или неисправен.

от времени зависит

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2011 в 23:11:02

2VladislavV Дать проводу время на сгорание может только неисправный ТР.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.01.2011 в 23:37:50

Наверняка если посмотреть на время-токовую характеристику, можно найти точку, при которой провод сгорит, а автомат не почувствует. Особенно если уставка завышена.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2011 в 23:41:28

VladislavV написал : Наверняка если посмотреть на время-токовую характеристику, можно найти точку, при которой провод сгорит, а автомат не почувствует. Особенно если уставка завышена.

Только если уставка завышена. А иначе зачем вообще автоматы?

п.с. Хотя нет, чуть вру. Есть риск повреждения при длительной перегрузке малой кратности (до 1,45), если номинал АВ равен макс. допустимому току провода..

п.п.с. При "хорошей" же перегрузке провод может даже не успеть толком прогреться: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50637&p=708040&viewfull=1#post708040

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.01.2011 в 23:49:54

Если ток КЗ сравним с номинальным током, то автомат не сработает. Правда, и кабель не сгорит. Если бы у ТС не

Lipzona написал : концы проводки которые торчали на месте розетки поплавились

, тогда можно было бы говорить о нихком токе КЗ и при замыкании двух концов искры полетели, но ток был мал для срабатывания электромагнитного расцепителя. Хотя, может они и не поплавились, а просто почернели?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2011 в 23:59:14

VladislavV написал : Если ток КЗ сравним с номинальным током, то автомат не сработает.

Если ток КЗ сравним с номинальным током АВ или провода 2,5мм2, то элекроприборами в квартире будет практически невозможно пользоваться из-за просадок напряжения чуть ли не от каждой дополнительной лампочки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Lipzona
Lipzona
Местный

Регистрация: 16.07.2007

Липецк

Сообщений: 292

22.01.2011 в 01:08:15

Только приехал. Новости такие из четырех диф автоматов работает один, мля что такое. На дифе переключатель вверх а он не фиксируется. Что такое? Может пыль от стен. Идут малярные работы. Стены от шпаклеваны и идет зачистка(шлифование) много пыли. Четыре диф автомата это уже 8000 т.руб. На место легранда ставил Шнайдер с оранжевым тумблером делал КЗ сработал на пять даже искр не было, вырубился моментом. Что за фигня? Сегодгя человек один сказал что я что то напутал в воде около счетчика!?!? Думая что он не прав. Если напутал то почему шнайдер и иэк срабатывают а легранд не хочет. Еще одна версия якобы легранд пром серии и ему нужно более длительный период КЗ. Что скажете господа?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу