Здравствуйте! Допустима ли такая установка фильтра до счетчика, если вода подается снизу вверх, и чем это может грозить? Труба немного отклонена от вертикали.

0
Вложение
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

22.01.2011 в 09:04:43

Vladimir1986 написал : Здравствуйте!

Приветствую.

Vladimir1986 написал : Допустима ли такая установка фильтра до счетчика, если вода подается снизу вверх,

Нет.

Vladimir1986 написал : и чем это может грозить?

При отключении воды весь "шлам" будет скатываться в трубу,а не оседать в косом фильтре.

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

22.01.2011 в 10:49:57

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=3

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

22.01.2011 в 13:38:09

Vladimir1986 написал : Допустима ли такая установка фильтра до счетчика

В Питере, - да. Обратитесь к форумчанину Conix - такое решение есть в альбоме от Водоканала - в схемах установки счетчиков, он подтвердит. :) В теории вред от такой установки в том, что шлам будет в итоге скапливаться на горизонтальных участках трубопровода "внизу по течению :) ". На практике такая в принципе неправильная установка имеет место быть примерно (со слов наблюдательного спеца) у трети хозяев (с нижним подводом водицы). У меня тоже так - не посчитал нужным городить "петлю" из-за неправильного положения "косухи". :)
Так стоит у меня грязевик - уже года 3 - никаких проблем ни у меня (правда у меня смонтирован вслед за ШК прямо на вертикальном 3/4" стояке, ни у соседей снизу). Недавно снимал заглушку - почистил внутренний цилиндрический фильтр - ИМХО, раз в год точно надо чистить.

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

22.01.2011 в 13:40:03

Какой поступить в данной ситуации, так и не написали( Мне тоже в условиях недостаточного пространства желательно было бы так установить косой

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

22.01.2011 в 13:50:04

Я снимал ФГО косые, после 5-7 лет их работы, в положении при котором вода движется в верх. В месте где заканчивается резьба крана или нипеля и начинается фильтр, сечение зарастало грязью. А вообще грязь под давлением продавливает через сетку. Считаю что страшного в неправильной установке, не чего нету. Во всяком случаи серьёзных\материальных последствий я не видел, на своей практике. А когда по другому нельзя поставить выбирать не приходится, почистить раз в несколько лет проблему не составит.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

22.01.2011 в 14:31:35

hifi написал : Какой поступить в данной ситуации, так и не написали( Мне тоже в условиях недостаточного пространства желательно было бы так установить косой

В Москве могут быть свои порядки. Поспрашайте москвичей - хотя полно фоток из Москвы я видел, уже опломбированных счетчиков - где грязевик, на горизонтальном участке..., но не удосуженный "развернуться" :) косухой вниз - т.е. установлен ЖО..Й вверх :D- Так что, можно и не напрягаться вроде ... но вот, что горизонтальный участок на "Вашей территории"- (у Vladimir1986 ) очень не есть гуд - будет постепенно засоряться - скорость загрязнения (и соответственно) снижение напора воды зависит токо от кач-ва воды...

0
hifi
hifi
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Москва

Сообщений: 659

22.01.2011 в 15:20:50

Благодарю!

0
Vladimir1986
Vladimir1986
Новичок

Регистрация: 29.04.2010

Москва

Сообщений: 11

22.01.2011 в 17:59:10

Спасибо за исчерпывающие ответы. А если прикрутить уголок перед фильтром, будет какой-то толк в моем случае?

0
Vladimir1986
Vladimir1986
Новичок

Регистрация: 29.04.2010

Москва

Сообщений: 11

22.01.2011 в 18:20:00

hifi написал : Какой поступить в данной ситуации, так и не написали( Мне тоже в условиях недостаточного пространства желательно было бы так установить косой

Специально для подобных случаев специалистами фирмы Valtec s.r.l. был разработан и уже поступил на российский рынок универсальный сетчатый фильтр (рис.6).

http://www.zodchiy.org/base/11.1/article1.html

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

22.01.2011 в 19:25:12

Peterjela написал : В Питере, - да. Обратитесь к форумчанину Conix - такое решение есть в альбоме от Водоканала - в схемах установки счетчиков, он подтвердит.

Водоканал рекомендует ставить вышеупомянутый VT 386