to semitone
Прошу прощения, а в чем Вы свою схему рисовали ?
25.01.2011 в 11:55:29
to semitone
Прошу прощения, а в чем Вы свою схему рисовали ?
25.01.2011 в 12:10:20
2semitone УЗО 10 мА не имеет смысла для стационарного оборудования "с заземлением", типа бойлер, стиралка, тёплый пол и.т.д.
semitone написал : Вышло впритык 48 мест.
Берите с запасом. Да, схемы желательно выкладывать на сайте в джпеге.
25.01.2011 в 12:22:07
gugulaki написал : Не обязательно ставить с буковкой S, т.к. селективности можно добиться и обычным УЗО. В квартире мах ток утечки 30мА, а этажное 100-300
Не добьетесь. При утечке больше уставки верхнего УЗО выбьет оба.
25.01.2011 в 12:24:27
Последняя схема - гуд. Smily прав - на стиралку, бойлер лучше 30мА. На теплый пол оставьте. Ну его.
25.01.2011 в 12:29:11
Smily написал : Берите с запасом.
Выносить какую-нибудь группу в отдельный щиток?
25.01.2011 в 12:29:49
2 Azaris Это Visio
25.01.2011 в 12:41:36
VladislavV написал : На теплый пол оставьте. Ну его.
Тёплый пол в экране. Никакого "повышения безопасности" от 10 мА не будет.
semitone написал : Выносить какую-нибудь группу в отдельный щиток?
Взять больше щиток.
25.01.2011 в 12:45:29
2 Smily
Smily написал : в джпеге
25.01.2011 в 12:48:49
Smily написал : Тёплый пол в экране. Никакого "повышения безопасности" от 10 мА не будет.
Так там и планируется 30 мА
Smily написал : Взять больше щиток.
Да и на 48 уже громоздко выходит, местечко для него уже выбрано, шире 12 модулей в стену не полезет, а в высоту больше 4 рядов - это перебор
25.01.2011 в 13:05:46
semitone написал : Да и на 48 уже громоздко выходит, местечко для него уже выбрано, шире 12 модулей в стену не полезет, а в высоту больше 4 рядов - это перебор
Выбирайте другое место. Вам ещё могут пригодиться:
25.01.2011 в 13:15:14
Smily написал : кондиционеры, хотя-бы кабель для них заложить
принципиальный противник кондиционеров
Smily написал : контактор отключающий ненужные потребители при уходе из квартиры
в схеме есть выключатель, остаются только холодильник и щит СКС
Smily написал : отключение при повышенном напряжении
это вот хотел сделать, но из-за дефицита места отказался. Дом новый, будем надеяться, не пригодиться. А вообще была еще мысль вынести регулятор в этажный щит - там место есть. Разрешат ли только?
Smily написал : датчики утечки воды и соответственно клапана/краны
это будет - в сантехшкафах отдельными боксами
Smily написал :
- сигнализация (охранная, пожарная)
охранная в щите СКС
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу