25.01.2011 в 01:24:41
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18". Не поведет ли?
25.01.2011 в 01:28:14
Не поведёт. Вместо болтов удобнее взять шурупы.
25.01.2011 в 17:45:28
Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.
25.01.2011 в 20:46:51
Челюскин написал : Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.
Именно так, но еще не факт, что просохнет и плесень не начнет расти.
Всегда найдётся кто-то лучше.
25.01.2011 в 22:01:50
Ой сомневаюсь я, мужики, что на перекрытии ко 2-му этажу, да расцветет...-:) Это ж не подвал перекрываем-то...
Ничего не такого будет. Будет страшнейшая усушка, со щелями до 10-15мм. Фанеру, естественно, крепить нельзя- делать плавающий пол. Не исключено, что со временем будет скрипеть. Болты не нужны. Крепить саморезами по два на лагу. Доски предварительно засверливать.
25.01.2011 в 22:42:23
А что мешает посушить доску?
25.01.2011 в 23:21:01
Всем спасибо за ответы. Подскажите пожалуйста, сколько по времени нужно сушить доску и при какой температуре?
25.01.2011 в 23:22:46
Может быть как то можно ускорить процесс?
25.01.2011 в 23:26:54
Чапаев написал : если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18".
тоже самое делал 4 года назад... лаги "помазал" каким-то там огнебиозащитным составом... доски прежние половые были хорошие.. соответственно помазал их с внутренней стороны, по наружке на них 20 слоев краски....положил в дополнение к лагам еще пару лаг... явно сыроватые были... работал медленно, потому когда дело дошло до фанеры прошло 2 зимних месяца.. сыроватые лаги подсохли и стали скрипеть... успел вскрыть пол и протянул... потом накрыл 20мм фанерой окрашенной в 1 слой... стыки с герметиком... между фанерой и кирпичной стеной прошел пеной... все стягивал саморезами... спустя все это время (4г) в ходимых местах стал пощелкивать пол.. пока чуть-чуть совсем иногда... пол собран как хорошая стяжка ... все было до сих пор очень крепко, ровно, прочно... сам я не строитель про плавающие полы ничего не знаю...
мое скромное мнение... положить сырую доску... предательство своих трудов )))
советую утеплить/шумоизолировать пол минватой... меньше будет слышно соседей снизу... мне так кажется... я сэкономил... иногда слышу ТV соседа... собираюсь пробку положить .. вероятно все станет о.к.
25.01.2011 в 23:32:58
Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ). Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями... )
25.01.2011 в 23:39:40
Утепление и шумоизоляцию делать будем, 2 этаж это мансарда и там будет спортзал...Скрип нужно избежать как то...
25.01.2011 в 23:41:22
А по времени сколько сушить? Как лучше сделать ваккум?
25.01.2011 в 23:43:46
А смысл краской прокрашивать все?
25.01.2011 в 23:46:12
FAV1976 написал : Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ). Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями... )
А можно просто полжить доски на прокладки в проветриваемом помещении...
26.01.2011 в 00:12:10
Чапаев написал : А смысл краской прокрашивать все?
у меня квартира в т.ч. пол на территории обеденной зоны... и второй последний этаж.. ну мало ли крыша потечет... ведро воды уроню... т.е. чтобы фанера не напилась воды... я перестраховщик... надо всего банку краски да 2 часа работы... ну пахнуть будет конечно мальца.. а доски Вам надо сушить.. вероятно в теплом помещении будут сохнуть хорошо.. зимой влажность низкая... т.е. лучше не торопиться... сейчас хорошо не сделаете...