25.01.2011 в 09:03:38
Недавно установил котел, запустил отопление - все, вроде, в порядке. Работает без нареканий. Но при попытке набрать теплой воды возникла проблема. Котел не хочет переключаться на ГВС:(. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет в чем может быть причина? :help:help:help
25.01.2011 в 16:59:22
Датчик потока смотреть в котле. Стоит на магистрали ХВС. Обычно банальный флажок с датчиком Холла. Флажок закисает от грязи и солей в закрытом положении. Проверяется элементарно, при открывании ГВ на котле должна смениться индикация с отопления на ГВС. Если не меняется, то датчик не работает, если меняется, то смотреть трехходовой клапан.
26.01.2011 в 01:08:24
Venus написал : Котел не хочет переключаться на ГВС
Там, при подключении, чисто случайно не попутаны местами вход ХВ и выход ГВ
26.01.2011 в 09:32:51
Котел новый, только недавно поставил. Я не думаю, что там что-то могло закиснуть или забиться... И перепутать местами ХВС и ГВС врядли возможно...
26.01.2011 в 09:49:48
На ХВС стоит кран для запитки отопления...
26.01.2011 в 11:48:04
Venus написал : На ХВС стоит кран для запитки отопления...
Тогда все правильно.
Прийдется звать сервисмена :(