Аватар пользователя
Venus

Местный

Регистрация: 18.05.2010

Белгород

Сообщений: 5

25.01.2011 в 09:03:38

Недавно установил котел, запустил отопление - все, вроде, в порядке. Работает без нареканий. Но при попытке набрать теплой воды возникла проблема. Котел не хочет переключаться на ГВС:(. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет в чем может быть причина? :help:help:help

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.01.2011 в 16:59:22

Датчик потока смотреть в котле. Стоит на магистрали ХВС. Обычно банальный флажок с датчиком Холла. Флажок закисает от грязи и солей в закрытом положении. Проверяется элементарно, при открывании ГВ на котле должна смениться индикация с отопления на ГВС. Если не меняется, то датчик не работает, если меняется, то смотреть трехходовой клапан.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

26.01.2011 в 01:08:24

Venus написал : Котел не хочет переключаться на ГВС

Там, при подключении, чисто случайно не попутаны местами вход ХВ и выход ГВ

0
Аватар пользователя
Venus

Местный

Регистрация: 18.05.2010

Белгород

Сообщений: 5

26.01.2011 в 09:32:51

Котел новый, только недавно поставил. Я не думаю, что там что-то могло закиснуть или забиться... И перепутать местами ХВС и ГВС врядли возможно...

0
Аватар пользователя
Venus

Местный

Регистрация: 18.05.2010

Белгород

Сообщений: 5

26.01.2011 в 09:49:48

На ХВС стоит кран для запитки отопления...

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

26.01.2011 в 11:48:04

Venus написал : На ХВС стоит кран для запитки отопления...

Тогда все правильно.
Прийдется звать сервисмена :(