Всем кому не спится доброй ночи! Ситуация с данными автоматами (И именно в этом бутике) получила продолжение сценария! По решению колегии было решено поменять АВВ 80А на Schneider Electric C120N 3п 80А B с выносом даного в отдельный бокс (щит). И что мы получили в итоге??? Ровным счетом НИЧЕГО!!!!! Он греется не ьеньше предыдущего!!! Нужно заметить что нагрузка была увеличена но до номинала еще далековато ( 1-й полюс - 61,7А 2-й - 63,1А 3-й - 62А) добавились две тепловые завесы по 3 килоВатта. Я вовсе не электрик(правда уже сам сомневаюсь в этом!!) но по причине того что нахожусь ближе всех к эпицентру событий имею задачу Решить данную проблемму :( Приглашенные специалисты (в общей сумме 4-е человека) в один голос кричали на автоматы АВВ по русски и МАТОМ, других видимых причин проблеммы не находилось!!! :( Сегодня ночью в очередной раз любуясь видом нашего щита не понимая с какого перепугу я зацепил клещи на провод заземления. И этот дивный аппарат показал что мол там присутствуют аж 2,3 А !!!! :eek:
Повторюсь!! Я не электрик!!! Но нутром чую что на "земле" не должно быть тока!!!
Если я гоню по незнанию то прошу сильно не ржать)) Я устал тут сидеть над этим полтергейстом! Дайте дельный совет! Плиз! :help

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.02.2013 в 08:16:50

По проводу заземления таких током течь не должно! Но с нагревом АВ это не связано. К автомату на 80А с обеих сторон должны подключаться провода сечением не менее 16мм^

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.02.2013 в 09:07:26

На входе 16мм на выходе 10мм, это существенная ошибка?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.02.2013 в 09:14:15

СовсемЧайник Провода 10мм^ на токах 50А и более - греются :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.02.2013 в 10:01:50

А что подскажете насчет заземления? Я полагаю что при монтаже гдето допустили ошибку и возможно перепутали землю и ноль. Разные люди придерживаются разных мнений но большинство сходится на том что это тоже может служить причиной нагрева в какой то степени. Надо заметить что магнитный пускатель тоже с "температурой". Исходя из того что в даном случае провод 10мм после вводного нужно менять на 16мм то соответственно наверное нужно менять провода исходящие от клемных блоков.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.02.2013 в 11:10:16

Как чайник чайнику, могу сказать следующее:

  1. Судя по фото зажима на 50 квадратов, автомат нормальный, не левый.
  2. У S280 тепловой расцепитель расположен прямо под верхним зажимом. Мало того, что сам отходящий провод греется, так еще и ТР дополнительно подогревает верхний зажим.
  3. У S203 на вводе тепловой расцепитель внизу, если только это не из первых S200 со старым механизмом, как у серий S230-280.
  4. Надо сразу было брать S290 - аналог установленного позже Шнейдера.
  5. Из всех малогабаритных автоматов АВВ старых серий (S230-280), именно S280 рекомендован производителем как вводной, могущий выполнять функции разъединителя.
0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.02.2013 в 11:23:41

dswp написал : По виду 10-ка гильза 10-я одевается спокойно но пробелов по плащади нет. Как это действительно бывает у 6мм, а гильза 4 без проблем.

Внутреннее сечение гильзы превышает её номинал, как правило, в полтора-два раза. И сами гильзы ещё разные. Так что давайте провода измерять хотя бы штангелем, а не гильзами.

0
dswp
dswp
Новичок

Регистрация: 21.01.2013

Новосибирск

Сообщений: 19

09.02.2013 в 06:07:02

Доброго времени суток, всем!!! После долгих заморочек с автоматом было сделано следующее :

  1. Заменили на SE так же 80 А - результат тот же греется и выбивает.
  2. Пригласили человечка который работает с бутиками. Чесслово пришел парень, на вид ботаник, попросил только клещи да ручку с листком. Замерив токи и расчитав по формулам пришел к неоспоримому результату : провода от счетчика до автомата и дальше 25 мм2. Заменили и пожалуйста все норм.
    Вот схема :
0
Вложение
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

11.02.2013 в 01:16:39

..и реально ПВ3 (1х25) в "Меркурий" влез?.. ..я ещё поверю, что влез ПВ1 (1х25), либо ПВ3 (1х16)..
..конечно, можно и 70 квадрат запихать, если лишние жилы выкусить.. ..либо клеммников наставить до и после счётчика.. ..но это как-то не комильфО..

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

11.02.2013 в 01:38:16

Gleden написал : ..и реально ПВ3 (1х25) в "Меркурий" влез? ...

Что там 25 квадрат. На рисунке АПВБ 4х70 напрямую к счетчику подключен ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

13.02.2013 в 23:50:14

..вот сегодня, ради интереса, замерил штангенциркулем диаметр жилы провода "Алюр" ПВ3 (1х25) - получилось ф6,7 мм.. ..счётчик ЦЭ2727 10(100)А - диаметр терминала ф6,5 мм..
..ПВ1 (1х25) замерить не могу - "ломы" более 10 мм2 под заказ, в нашем производстве практически не применяются..

..да, кстати, на распределительном блоке ИЭК 4х7 100А русским языком написано: "..ф7,5 мм - макс. ПВ3 1х25 мм2..""